12.01.2018 в 01:59:04
Название модели варочной? (для коллекции ebf :))
12.01.2018 в 04:00:27
MaSeVi написал: Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...
MaSeVi, Благодарю! Да, с балконом я протупил... Переделаю.
12.01.2018 в 04:02:46
Vadim 161 написал:
Volniy написал: Варочная - 5х4
Хватит и 5х2,5.
Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4
Хватит и 3х2,5.
Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.
Vadim 161, Спасибо! Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
12.01.2018 в 04:05:51
ebf написал: Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)
ebf, эта двушка из детской и спальни только и состоит)) На четверых нас))
12.01.2018 в 04:10:11
MrGalaxy написал: Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:
MrGalaxy, розетки кухни - те, то что вдали от фартука (для телевизора и ноутбука). "Силовые" на фартуке - на отдельной линии. А СВЧ - встройка в шкаф с туднодоступной розеткой, тут проще отдельную линию сделать с АВ
12.01.2018 в 04:15:06
alx220, спасибо! "Нептун" - это условное название, систему еще не выбрал. Сам больше склоняюсь к аквасторожу и гидролоку. ВАР - хотел в первое время посмотреть реальную балансировку фаз, впервые с трехфазным щитком сталкиваюсь на практике ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))
12.01.2018 в 06:47:01
alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.
Вечный студент
12.01.2018 в 12:54:02
Volniy написал: Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
В данном случае от замены дифов на 30мА хуже точно не станет, а вот немного снизить бюджет позволит. Щиток не плохого размера выходит, какую оболочку брать планируете, U42 ?
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 17:17:02
Vadim 161, да, его, как вариант ещё думал про шнайдеровскую прагму
12.01.2018 в 17:34:19
Volniy написал: шнайдеровскую прагму
Хорошие щиты, но дороговаты((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 21:44:38
MrGalaxy написал:
alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.
MrGalaxy,
Даже ТС это понял.
Volniy написал: ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.