BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116889

12.01.2018 в 01:59:04

Название модели варочной? (для коллекции ebf :))

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:00:27

MaSeVi написал: Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...

MaSeVi, Благодарю! Да, с балконом я протупил... Переделаю.

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:02:46

Vadim 161 написал:

Volniy написал: Варочная - 5х4

Хватит и 5х2,5.

Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4

Хватит и 3х2,5.

Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.

Vadim 161, Спасибо! Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:05:51

ebf написал: Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)

ebf, эта двушка из детской и спальни только и состоит)) На четверых нас))

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:10:11

MrGalaxy написал: Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:

MrGalaxy, розетки кухни - те, то что вдали от фартука (для телевизора и ноутбука). "Силовые" на фартуке - на отдельной линии. А СВЧ - встройка в шкаф с туднодоступной розеткой, тут проще отдельную линию сделать с АВ

0
Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 04:15:06

alx220, спасибо! "Нептун" - это условное название, систему еще не выбрал. Сам больше склоняюсь к аквасторожу и гидролоку. ВАР - хотел в первое время посмотреть реальную балансировку фаз, впервые с трехфазным щитком сталкиваюсь на практике ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.01.2018 в 06:47:01

alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.

0

Вечный студент

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 12:54:02

Volniy написал: Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?

В данном случае от замены дифов на 30мА хуже точно не станет, а вот немного снизить бюджет позволит. Щиток не плохого размера выходит, какую оболочку брать планируете, U42 ?

0

Грубый, но справедливый

Volniy
Volniy
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Омск

Сообщений: 10

12.01.2018 в 17:17:02

Vadim 161, да, его, как вариант ещё думал про шнайдеровскую прагму

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

12.01.2018 в 17:34:19

Volniy написал: шнайдеровскую прагму

Хорошие щиты, но дороговаты((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.01.2018 в 21:44:38

MrGalaxy написал:

alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.

MrGalaxy,
Даже ТС это понял.

Volniy написал: ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))