11.01.2018 в 17:52:47
#6211512
Уважаемые форумчане!
Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.
Линии: Ввод - 5х6 Варочная - 5х4 Духовой шкаф - 3х4 Прочие силовые - 3х2,5 Свет (везде диодный) - 3х1,5
Заранее благодарю!
11.01.2018 в 18:00:25
#6211515
Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:13:08
#6211524
Vadim 161, Оболочку уже выбрали под сие пиршество? И почему столько кросс-модулей?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:31:50
#6211535
MaSeVi, а я тут каким боком ? :)
Грубый, но справедливый
11.01.2018 в 18:33:23
#6211538
Vadim 161, Извините, совершенно случайно! :confused:
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2018 в 18:45:44
#6211548
Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)
11.01.2018 в 19:00:13
#6211557
Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:
Вечный студент
11.01.2018 в 19:00:23
#6211558
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
Критике не подлежит. Она велика и прекрасна, как всё великолепное.
11.01.2018 в 22:22:28
#6211778
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
нужно просто:
зы. после деления, возможно, останется что-то разумное, доброе, вечное... (с)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.01.2018 в 00:36:31
#6211921
Судя по комментариям, некоторых участников форума мучает зависть.
Volniy написал: И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.
УЗМ - пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Берите его.
Вы уверены в необходимости ВАРа? Вы часто будете заглядывать в щит, чтобы проверить параметры напряжения, тока? Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
У вас и так много АВДТ. Не хотите все сделать на дифах?
Что за пускатель на свет? Я что-то пропустил на схеме?
Для защиты от протечек лучше возьмите Гидролок, если еще не поздно.
Про сечения кабелей на варочную и духовку вам сказали абсолютно верно.
12.01.2018 в 01:59:04
#6211984
Название модели варочной? (для коллекции ebf :))
12.01.2018 в 04:00:27
#6212008
MaSeVi написал: Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...
MaSeVi, Благодарю! Да, с балконом я протупил... Переделаю.
12.01.2018 в 04:02:46
#6212009
Vadim 161 написал:
Volniy написал: Варочная - 5х4
Хватит и 5х2,5.
Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4
Хватит и 3х2,5.
Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.
Vadim 161, Спасибо! Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
12.01.2018 в 04:05:51
#6212010
ebf написал: Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)
ebf, эта двушка из детской и спальни только и состоит)) На четверых нас))
12.01.2018 в 04:10:11
#6212011
MrGalaxy написал: Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:
MrGalaxy, розетки кухни - те, то что вдали от фартука (для телевизора и ноутбука). "Силовые" на фартуке - на отдельной линии. А СВЧ - встройка в шкаф с туднодоступной розеткой, тут проще отдельную линию сделать с АВ
12.01.2018 в 04:15:06
#6212013
alx220, спасибо! "Нептун" - это условное название, систему еще не выбрал. Сам больше склоняюсь к аквасторожу и гидролоку. ВАР - хотел в первое время посмотреть реальную балансировку фаз, впервые с трехфазным щитком сталкиваюсь на практике ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))
12.01.2018 в 06:47:01
#6212023
alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.
Вечный студент
12.01.2018 в 12:54:02
#6212250
Volniy написал: Я посудомойку-стиралку-сушилку вижу как "мокрую зону", т.к. работаешь с ними исключительно мокрыми руками. Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
В данном случае от замены дифов на 30мА хуже точно не станет, а вот немного снизить бюджет позволит. Щиток не плохого размера выходит, какую оболочку брать планируете, U42 ?
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 17:17:02
#6212576
Vadim 161, да, его, как вариант ещё думал про шнайдеровскую прагму
12.01.2018 в 17:34:19
#6212603
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 21:44:38
#6212861
MrGalaxy написал:
alx220 написал: Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.
alx220, Каким образом ВАР снизит надёжность? Если он сдохнет, то всё остальное будет работать.
MrGalaxy,
Даже ТС это понял.
Volniy написал: ВАР привлекает встроенным ТТ - если и умрет, то все же отдельно от остального. Надеюсь))
15.01.2018 в 02:34:57
#6215068
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов во всех группах!
Не относится к лучшим решениям комбинирование нескольких защит в АВДТ, что к тому же почти во всех случаях получается дороже!
При реализованном Вами, за ради экономии на аппаратах дифзащиты, в части схемы плохом варианте применения дифзащиты НЕ реализована НУЖНАЯ в этом случае ХОРОШАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! .
Volniy написал: Свет (везде диодный)
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! .
Volniy написал: 3х1,5
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! .
Volniy написал: Да, с балконом я протупил... Переделаю.
Протупите если при экономии на более важном переделаете.
По умолчанию, даже при ЛУЧШЕМ решении применения дифзащиты, балкон подключается к линиям помещения в котором выход на балкон. .
Volniy написал: Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
ВДТ 10 мА лишнее только у НЕ разбирающихся в электро/пожаро безопасности!
Единственное оправдание не использовать ВДТ 10 мА во всех групповых линиях, а использовать продаваемые на каждом углу ВДТ 30 мА, это ограниченный бюджет!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
24.01.2018 в 00:17:14
#6224944
BV написал: Название модели варочной? (для коллекции ebf :))
BV, смотрим в сторону что-то типа индукционной NEFF N70
24.01.2018 в 00:55:00
#6224977
Посититель, доброго вечера! Можно вас попросить прокомментировать некоторые моменты? не вполне понял...
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках. 20А стоит на линии духового шкафа (будет подключаться через розетку 20/32А, т.к. грузить обычную бытовою мощностью 3,6 кВт будет слишком) и на линию силовых розеток на кухне на фартуке, тут будут обычные розетки 16А и АВ взят из соображений одновременной нагрузки с нескольких розеток около 4 кВт - или лучше разделить их на 2 группы и запитать с двух фаз? Го тут всегода буде фактор жены / детей, включающих чайник и гриль (4,8 кВт сумма) в одну группу...
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! Если защищаемая АВ линия имеет номинал не менее 10А (те же выключатели, кабель - тем более), будет ли неправильным решение установить АВ на 10А? При КЗ - уже все равно какой номинал АВ, а перегрузить - не могу представить ситуацию ни для 6, ни для 10 ампер номинала АВ. Или логика здесь иная?
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! Здесь не понял совсем...
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! Правильно ли я понял, что это относится к разрыву N во вводном четырехполюсном АВ? Так и не смог для себя определить - разрывать или нет. С одной стороны, необходимо, при том же обрыве нуля в этажном щите, или при "залипании" одной из фаз в АВ. С другой - отсутствие контакта на N полюсе АВ (окалина попала...) при его включении даст ту еще развлекуху... Что делать? Мнения, как всегда, противоположны...
24.01.2018 в 12:56:15
#6225282
Volniy, не обращайте внимания, это широко известный .... не буду говорить, кто, дабы не нарушать правил форума.