BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123087

03.12.2018 в 02:45:28

cineman написал:

BV написал: Шуманет 100 гидро ... толщиной 5мм, ну просядет.

А песок с минватой от Weber уже не делаем?

cineman, Не ко мне вопрос, если делаем - то там провода вроде как в слое песка планируются и ничего не проседает.

0
BILLYST
BILLYST
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 117

03.12.2018 в 03:22:16

cineman написал:

BV написал: Шуманет 100 гидро ... толщиной 5мм, ну просядет.

А песок с минватой от Weber уже не делаем?

cineman, вариант интересный конечно, но весьма дорогой, так же думаю процедура заливки посложнее для меня будет.

0
BILLYST
BILLYST
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 117

03.12.2018 в 03:32:58

**BV [написал] Можно на кабель в месте перехода на стену положить полоску того же шуманета - т.к. стяжка при усадке может отойти от стены на половина длины умножить на 1мм - при пяти метрах - на 2.5мм

BV, чтобы стяжка в переходе кабеля не касалась?

0
BILLYST
BILLYST
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 117

06.12.2018 в 05:20:06

dmitrovski написал: BILLYST, пирог такой, сврху вниз:

  • weber vetonit 4350 (25мм)
  • weber.floor 145
  • геотекстиль
  • подсыпка из песка или керамзитного песка, с перепадом не более 2-3мм (20мм)
  • isover плавающий пол (20мм)

dmitrovski, а интересно weber vetonit 4350 (25мм) не будет "звенеть", как тонкая цементная стяжка? он же тоже на цементной основе?

0
denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

19.09.2019 в 23:35:45

BV написал: san-therm,

  1. В случае - по видео - достаточно на трубы одеть теплоизоляцию в месте перехода

BV,

У меня была вот такая задумка.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11414

20.09.2019 в 01:54:20

denli, - как в анекдоте, Вам шашечки, или Ехать ? Теперь по сути, трубы должны быть СВЕРХУ гидро-шумо изоляции и чтобы вам не говорили "эсперты" с Ютуба, у них хайп на первом месте. Для начала , спросите у Гл.Инж. своей УК, подпишет он вам акт скрытых работ при таком монтаже ? Включаем логику, дом многоэтажный, трубы ПОД гидроизоляцией, цена кв.метра нижних квартир грабительская, тройники от застройщика самые оптимальные для их прибыли и всего лишь трехлетней гарантии на инженерку после сдачи дома (внимательно читайте Договор приема -сдачи, там МЕЛКИМИ буквами спецом это написано) Идём дальше - тройник заплакал и водичка (теплоноситель) ПОД гидроизоляцией потекла вниз на квартиры с дорогим ремонтом. "Эксперт" с Ютуба, которому вы поверили, хлопает глазками и говорит - я только делал опрос и ни на чём не настаивал.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.09.2019 в 02:26:11

Technik-san написал: Теперь по сути, трубы должны быть СВЕРХУ гидро-шумо изоляции и чтобы вам не говорили "эсперты" с Ютуба, у них хайп на первом месте.

denli, не слушайте. На Вашем фото неправильно только то, что трубы отопления убраны в полиэтиленовый кондуит, а не в нормальную теплоизоляцию. Если кабель проложить под трубой, случится точечный перегрев кабеля, его жилы окажутся в условиях, много хуже табличных. Для сохранения условий схемы, кабель в таких условиях нужно сменить на более толстый. Насколько толстый (по сечению жил) даже посмотреть негде. Нет таких таблиц. При пролегании кабеля поверх теплоизоляции, он будет ближе к нормальным условиям, и тепло от его жил будет лучше отводиться в холодную стяжку. Вторая причина, почему не надо прокладывать кабель под трубой, в том, что местный подъём трубы создаст условия для сбора воздушного пузыря. Для схемы Тихельмана, как на фото, это не страшно. Для лучевой разводки это критично.

0
denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

20.09.2019 в 06:32:13

Technik-san написал: denli, - как в анекдоте, Вам шашечки, или Ехать ? Теперь по сути, трубы должны быть СВЕРХУ гидро-шумо изоляции

Technik-san,

Это пока что не теплозвукоизоляция. Это для отвода тепла, локальная защита кабеля в местах перехлеста.

Но в целом, вы тему подняли правильно, качество тройников - вопрос хороший. В моем случае тройники стоят медные, и только в некоторых преходах с плоскости на вертикаль - пластиковые рехау. Трубы - рехау. Так что конструкция не самая бюджетная.

Для начала , спросите у Гл.Инж. своей УК, подпишет он вам акт скрытых работ при таком монтаже ?

К сожалению, большинство моих соседей вообще не озадачивалось вопросами теплозвукоизоляции. Просто тупо лили полусухую стяжку на полиэтилен, объединившись по несколько квартир для дешевизны. Так что, с легкой руки застройщика, совершенно пофиг есть там теплозвукоизоляция или нет. Если суждено ему заплакать, то что так "заплачет", что так.

По сути же теплозвукоизоляции, подумав, и рассмотрев разные варианты, думаю остановиться на Шумостопе К2 и С2. Сверху - вибростек, и армированная пленка. Получится пирог стяжки толщиной 60-70 мм, в тонких местах, где перехлесты - 40 мм.

0
denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

20.09.2019 в 06:41:35

По сути же теплозвукоизоляции, подумав, и рассмотрев разные варианты, думаю остановиться на Шумостопе К2 и С2. Сверху - вибростек, и армированная пленка. Получится пирог стяжки толщиной 60-70 мм, в тонких местах, где перехлесты - 40 мм.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11414

20.09.2019 в 08:47:52

cineman написал:

Technik-san написал: Теперь по сути, трубы должны быть СВЕРХУ гидро-шумо изоляции и чтобы вам не говорили "эсперты" с Ютуба, у них хайп на первом месте.

denli, не слушайте.

cineman, Почему не слушать, в чём я не прав и что здесь не так ?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

16.11.2019 в 23:53:29

Technik-san написал: Почему не слушать, в чём я не прав и что здесь не так ?

пару месяцев назад проделал то же самое. железки - совершенно лишние. я в паре мест прихватил куском шуманета, да и то лишь потому что под рукой был. когда делается стяжка, то все равно всё тонет, ту же сетку приходилсь руками "поддёргивать" наверх, чтобы на трубах не лежала. правда у меня металлопалстиковые трубы REHAU - они сами по себе довольно жесткие и в определённом смысле держат форму, точнее принимают её и не пружинят.

а вот радиаторы я не понимаю зачем подключать так извращённо - есть же стандартные штуковины для нижнего подключения - и снимать легко во время отделочных работ, и эстетически лучше - не заметны практически.

0