vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 14:09:20

Добрый день. Угловая комната 18кв.м. Температура в помещении 19 градусов. Схема батарей на первом рисунке под цифрой один. Ес ли переделать на вторую схему. Теплее будет в квартире или такая схема не жизнеспособна? Посоветуйте как поступить.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 14:28:15

vassal87, один байпас лишний. Достаточно сместить участок стояка, не заужая, в сторону любого из радиаторов. Если подача нижняя (а с точным её определением регулярно конфузы случаются) - радиаторы перестанут греть совсем.

Пример, если не зарежут ссылку

0
vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 15:02:55

Mazayac, Подача верхняя. А тогда второй радиатор совсем не остынет. Если еще дальше от него сместить байпас?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.01.2018 в 15:11:43

vassal87, ссылку почитайте - там этот вопрос прокомментирован подробно, зачем я буду тратить время, дублируя информацию?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123863

18.01.2018 в 15:16:16

vassal87 написал: Ес ли переделать на вторую схему. Теплее будет в квартире или такая схема не жизнеспособна?

Или будет также, или чуть лучше. Мало данных. Температура стояка? Тип отопительных приборов, размеры, диаметры труб, фото....

vassal87 написал: Температура в помещении 19 градусов.

Тонкие либо дырявые стены, дырявые окна?

0
vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 15:20:29

Mazayac, ссылку не заметил. Щас прочту. Спасибо.

0
vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 15:26:07

BV, Окна пвх. Стены кирпич. Вроде нигде не дует. Радиаторы биметалл по 6 секций. Стояк дюймовая труба. К радиаторам идут трубы 3/4. От стояка радиаторы находятся на растоянии 60-70 см. Подача верхняя.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10774

18.01.2018 в 15:54:08

vassal87 написал: Окна пвх.

Пластиковые окна не показатель не продуваемости. Если не отрегулированы и/или поизносились уплотнители, то может поддувать. Бывают и новые окна плохого качества.

vassal87 написал: Температура в помещении 19 градусов.

Всегда так было или только сейчас проявилось? Может в УК пожаловаться? А то может автоматику какую поставили, вот и не дотапливают. Тем более температура в угловых помещениях вроде по нормативам выше, от 20 градусов.

А то тоже столкнулись с такой проблемой, при том что в квартире несколько лет было тепло, а потом стало холодно. Комната 18 квардатов, потолки 2,5 м, по капремонту биметалл 5 секций, несколько лет было хорошо, потом коммунальщики что-то подкрутили и стало 18-19 градусов. Подозреваю, что просто циркуляцию снизили или сама снизилась (т.к. при установке нового радиатора выяснилось, что имеющийся байпас забит). Когда удвоили секций до 10 стало хорошо и тепло (хотя и с 5 было не плохо пока что-то не подкрутили), но коммунальщики сказали, что надо было все лишь им пожаловаться, но вроде оснований жаловаться не было т.к. 18-20 градусов вполне себе нормативная температура...

0
vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 16:03:31

ser000, раньше стояли чугунные батареи. Стояк весь сгнил. Была за мена на полипропиленовые трубы и радиаторы сменили на биметалл по 6 секций. И что то в эту зиму стало очень прохладно.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10774

18.01.2018 в 18:19:40

vassal87 написал: раньше стояли чугунные батареи. Стояк весь сгнил. Была за мена на полипропиленовые трубы и радиаторы сменили на биметалл по 6 секций.

Замена металла на ППр в ЦО может быть смертельно опасно для вас и ваших близких. Вам это разъяснили когда переделывали на ППр? Замена была по вашей инициативе и за ваш счёт? Или УК постаралось? ППр заменить обратно на металл.

Замена стальной чёрной трубы на ППр обычно приводит к уменьшению сечения, ещё и умудряются заплавлять и без того малое сечение в ноль, в результате ваша ветка без циркуляции, а циркуляция уходит в соседние стояки.

Ну если сыграла замена на биметалл, то велика вероятность, что всё же подача снизу. Плюс к тому что ухудшили циркуляцию ППр. Если всё же подача снизу, то либо изменять схему включения и/или всё же возвращать чугун.

0
vassal87
vassal87
Новичок

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 12

18.01.2018 в 21:31:57

ser000, стояки меняла управляющая компания. Я так думаю теплрноситель просто по дюймовой трубе идет не заходя толком в радиатор. Оветвления же меньше диаметром и ему проще по дюймовой течь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу