Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

22.01.2018 в 17:44:07

genuimous написал: 1) Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке? Подпихивать под шинку - нет. Потому что потому.

Встречный вопрос - шашечки или ехать? Красота или минимум соединений, надежность? Далее если АББ с двойными зажимами - вопрос не актуален.

genuimous написал: Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба?

Да.

genuimous написал: Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь

Многие все же совместимы. А вот модулька разных производителей на одной шинке как минимум спляшет.

genuimous написал: Наверное надо что-то закупить первым (автоматы? какой серии/фирмы, чтоб потом не подкидыватсья с совместимостью?) и начать подбирать фурнитуру.

Наверное надо сначала составить схему, а потом сказать здесь - какой именно корпус щитка используется... от этого плясать...

genuimous написал: если у меня количество нейтральных/земельных линий превышает то количество что лезет на комплектные (от 24-модульного щитка ИЕК), как правильно? Поискать более емкие шинки? Светвить несколько проводов гильзой и потом на шинку?

рано об этом, т.к. у УЗО и дифф отдельные нулевые шины -если будет линий более 2х.

genuimous написал: коммутацию внутри щитка надо выполнять многожильным проводом в наконечниках

да, лучше 4мм2 (6мм2), за исключением нескольких нагруженных соединений

genuimous написал: или вокруг сбоку?

проще в обслуживании, но не всегда возможно при щите набитом под завязку...

genuimous написал: Прошу прокомментировать. Желательно бы в картинках.

Проще пролистать несколько тем по сборке щитов - там будет много полезных ответов, и даже на еще не озвученные вопросы :)

genuimous написал: нейлоновые стяжки использовать?

да

genuimous написал: Дайте пожалуйста ссылку на картинку или название серии, и куда смотреть.

S200

MaSeVi написал: Или использовать т.н. вводную клемму

Для эстетов или ОСОБО толстого провода, которого в этом щитке в принципе не будет

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.01.2018 в 17:48:04

Пара поправок.

BV написал: genuimous написал: нейлоновые стяжки использовать?

да

Грамотные щитки нормальных производителей позволяют аккуратно уложить провода своими штатными средствами, практически позволяя обойтись без стяжек.

BV написал: Для эстетов или ОСОБО толстого провода

Для любого провода, если автоматы не имеют двойных клемм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

22.01.2018 в 17:48:13

Radio написал: MaSeVi, ну вы же знаете почему :)

Radio, Расскажите, интересно...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

22.01.2018 в 17:50:53

BV написал: Для эстетов или ОСОБО толстого провода

Не скажите, я считаю извращением подключение провода и гребенки в одну клемму АВ. Хотя и эти вводные клеммы не люблю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

22.01.2018 в 17:51:22

BV написал: Radio, Расскажите, интересно...

По причине продуманной конструкции вильчатых гребенок, которые удерживают ав в идеальной линии. Обратите внимание на специальные бороздки на модулях.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

22.01.2018 в 17:53:56

Radio написал: удерживают ав

От себя добавлю , что в модульном Хагер мощные защелки, просто офигенные. У АВВ - увы, хлипковаты...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 17:58:11

genuimous написал: Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке? Подпихивать под шинку - нет. Потому что потому

Как вариант, использовать шину Fork.

genuimous написал: если у меня количество нейтральных/земельных линий превышает то количество что лезет на комплектные

Использовать шину на дин рейку, или прикрутить к шинодержателю еще одну винтовую шину.

genuimous написал: коммутацию внутри щитка надо выполнять

Многожилкой обжатой в НШВИ удобно, но можно и моножилой расключить, в принципе до 10мм2 - запросто.

genuimous написал: провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Тут нужно по месту смотреть. Стяжки да, используются.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Смайл

Местный

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

22.01.2018 в 18:13:28

Radio написал:

genuimous написал: Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке?

Например, так.

genuimous написал: Знаю про АВ Хагер, у которых есть 2 контакта (под шинку и под провод), но можно ли их использовать сразу оба?

Они для этого и делаются.

genuimous написал: провода укладывать за рейками или вокруг сбоку? нейлоновые стяжки использовать?

Возможны варианты, в зависимости от выбранного щита.

genuimous написал: Выражаю опасение, что АВ, шинки и клеммы разных производителей несовместимы, поэтому наугад брать опасаюсь.

Берите всё одного производителя, одной совместимой серии. Это избавит от геморроя, стресса, негатива, а главное - от скверно собранного щитка.

Radio, интересно, что работаю в сотовом операторе, у нас стойки питания разных производителей комплектуются разными АВ, и у всех нагрузка подключается сверху, хотя как я часто здесь читаю, что производители рекомендуют обратное

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 18:14:21

Radio написал: Например, так.

Если я верно понял, на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"? О_о Идея конечно прямолинейная и очевидная, но не для меня.

BV написал: Встречный вопрос - шашечки или ехать? Красота или минимум соединений, надежность?

Отвечу коротко: да.

По остальному понял, спасибо. Кстати вводной кабель 3*10.

BV написал: Наверное надо сначала составить схему, а потом сказать здесь - какой именно корпус щитка используется... от этого плясать...

Угу. Я составлю и позже вернусь. Пока решил начать с неконкретных вопросов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

22.01.2018 в 18:14:21

Radio написал:

BV написал: Radio, Расскажите, интересно...

По причине продуманной конструкции вильчатых гребенок, которые удерживают ав в идеальной линии. Обратите внимание на специальные бороздки на модулях.

Radio, спасибо, посмотрю

Vadim 161 написал: но можно и моножилой расключить, в принципе до 10мм2 - запросто

Если надо потом снять какой-то АВ, то не особо удобно

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

22.01.2018 в 18:20:07

genuimous написал: на каждый ряд свой отдельный 2П "рубильник"?

Нет, это УЗО. Рубильник - тот, что в верху.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу