Анатолий Михайлов 2 месяца назад Все правильно но .... Важнейшей частью электромонтажных работ являются приемо - сдаточные испытания квартирной электропроводки.Без них выполненная электропроводка может в любой момент выйти из строя или даже загореться.А для этого нужны мегомметры на 1000 и 2500 вольт,комбинированный прибор "Ретом 21" ,микроомметр,измеритель петли фаза нуль ИФН - 200 или ИФН - 300.И самым первым действием при начале проектирования электропроводки является измерение сопротивления петли фаза ноль в этажном щитке.От этого зависит выбор номинальных токов и характеристик автоматов квартирного электрического щитка.Далее,после покупки кабеля и автоматов,УЗО,реле напряжения их необходимо проверить .Кабели прямо в бухтах достаточно испытать мегомметром на 2500 вольт на состояние изоляции между жилами и измерить сопротивление их изоляции между жилами ,сравнив измеренное значение сопротивление изоляции с ГОСТ или ТУ,при этом ,если сопротивление изоляции между жилами значительно больше минимально допустимого ,то можно не вводить никаких поправочных коэффициентов на реальную температуру ,при которой производится измерение,но она должна быть выше + 10 градусов Цельсия.Одновременно с измерением сопротивления изоляции кабеля проверяется и его коэффициент абсорбции,кроме того,должно быть с помощью микроомметра определено сопротивление жил кабеля и проведено его сравнение с ГОСТ и ТУ( никто не предлагает сдавать изоляцию кабеля или материал жил на химический анализ,но точно не известно,какого качества кабель куплен и как он хранился и транспортировался),поэтому,что бы потом не пришлось все переделывать ,лучше сразу убедиться в качестве купленного кабеля.У автоматов,УЗО и реле напряжения должно быть измерено переходное сопротивление контактов микроометром. Кроме того,автоматы должны быть прогружены первичным током с измерением времени срабатывания при током в 1.5 номинального ,3 номинального и ,по возможности,током срабатывания отсечки.УЗО должны быть проверены на срабатывание при номинальной уставке с измерением времени срабатывания и при пятикратном токе уставки с измерением времени срабатывания,которое должно быть не более 0.02 - 0.08 секунды,только в этом случае УЗО способно защитить человекаот поражения электрическим током. Реле напряжения должны быть проверены на соответствие характеристик срабатывания по напряжению сети.После окончания монтажа кабелей снова должно быть проверено их сопротивление изоляции, с записью результатов, по участкам.Розетки,выключатели и светильники тоже должны быть проверены на сопротивление изоляции.После окончательного монтажа схемы квартирной электропроводки она должна быть испытана мегомметром на 2500 вольт при отключенных реле напряжения и УЗО и измерено ее сопротивление изоляции,проверена петля фаза - ноль и металлическая связь.После установки мощных бытовых приборов желательно измерить их полный ток потребления.Через три года нужно снова провести весь комплекс измерений и испытаний,включая измерение переходных сопротивлений в розетках.Никто этого не делает? Да,обычно именно так это и бывает,а потом горит или проводка или вместе с ней и квартира.Опытный электрик уже по весу автомата может определить его качество,поддельные автоматы весят намного меньше.А так проложат электропроводку проводом ПУНП ,установят на сечение 2.5 миллиметра квадратного по меди автомат на 25 ампер сопротивление петли фаза - ноль не позволяет сработать токовой отсечки автомата ,а его переходное сопротивление нагревает автомат вместо 70 - 90 градусов Цельсия до 150 ,защита от перегрузки вышла из строя и как только возникает перегрузка или К.З. проводка горит вместе с квартирой.Сколько раз попадалось - вроде бы хороший внешне автомат,фирменный,прогружаешь - не работает,а он не разборной,но все равно разламываешь ,а внутри все детали покрыты окислами и некоторые узлы вообще превратились в труху, потому как хранился не пойми где не пойми сколько времени. Без испытаний квартирную проводку включать нельзя.
23.01.2018 в 17:58:35
MaSeVi написал:
BV написал: I кз может быть совсем не детский.
У Вас вроде же есть возможность померять сопротивление фаза-ноль...
MaSeVi, еще не купил эту возможность :) но хочу. С другой стороны понятно, что при таких вводных девайсы меньше 6КА использовать нельзя. Ну померяю, будет 5КА или 7КА - какая разница? ;) - это в квартире, а сразу после вводного АВ? ;) Хотя вводной С20 6КА - не мало-ли 6КА?
23.01.2018 в 18:04:01
BV написал: еще не купил эту возможность :)
Тогда мне показалось))). Тут буквально на днях считал токи КЗ для квартиры, положив эмпирически, что сопр. ф-н от моей ТП до ввода в квартиру равен 0 Ом.))) Считал на 2,5 кв.мм. по самой длинной и короткой трассе. Больше 3800 А не вышло)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.01.2018 в 18:10:46
ebf, Да просто шлялся по ютубу... и прочитал один из комментариев. Все по делу написано, и видно что опыт не маленький у человека.
Совет насчет именно 2500 - если будет хоть какая шляпа - покажет сразу.
23.01.2018 в 18:14:16
BV,Те про 2500, это по делу :confused: Похоже ,на историю, что мальчик имеет калькулятор и всё может посчитать, так и тут купил мегу с 2500 и давай предлагать им всё мерить ,даже 1,5 мм .Если мне память не отшибло ,то 2500 это на вводе и от 25мм
23.01.2018 в 19:15:56
BV написал: Одновременно с измерением сопротивления изоляции кабеля проверяется и его коэффициент абсорбции,
Тоже кстати важная тема.
Когда подключаешь мегометр, то на автомате смотришь как растет сопротивление и если хорошо растет - все ОК.
А если тынц и стоит - что-то не так.
23.01.2018 в 19:24:53
ebf написал: BV,Те про 2500, это по делу :confused: Похоже ,на историю, что мальчик имеет калькулятор и всё может посчитать, так и тут купил мегу с 2500 и давай предлагать им всё мерить ,даже 1,5 мм .Если мне память не отшибло ,то 2500 это на вводе и от 25мм
ebf, да все просто ... по опыту ... на 1000 сопли, порезы и тд не показывает и все. Все типа отлично. На 2500 - все вылезает, и потом находишь и понимаешь что на 1000 этот дефект прощелкал-бы. У нормального кабеля изоляция 2500 держит легко Та же самая история с кабелем теплого пола. В инструкции написано 1000. Но 1000 не покажет дефекты, которые выползут со временем и кабель просто сгорит. Это на тему "шашечки или ехать".
И насчет купил...и если уж есть надо тыкать.
Логическая цепочка ровно наоборот, я специально искал и осознанно покупал мегу с 2500.
23.01.2018 в 19:27:34
ebf написал: Очень дельные советы :)
Просто понял это без сарказма, потому как сам придерживаюсь именно этого мнения.
23.01.2018 в 19:35:08
BV написал: Логическая цепочка ровно наоборот, я специально искал и осознанно покупал мегу с 2500.
и у меня 2500 ,но вот я как то меряю на 1000 ,а 2500 только более 16мм. Я вот просто ,ради справки, вот у меня мега на 1000 показывает более 1ГОм ,неужели этого мало для проверки кабеля?
23.01.2018 в 19:47:34
ebf написал: вот у меня мега на 1000 показывает более 1ГОм ,неужели этого мало для проверки кабеля?
Скажу так ... раньше думал точно также как Вы написали. Ну прям один в один! :)
Ну вот не показывает разные порезы, и сопли (маленький зазор между жилами воздушный).... следы дуги угольные может не показать. Линия вроде как ОК, но дефекты выползти МОГУТ со временем. Влажность изменилась, пошевелили и получи сюрпрайз. И дело совсем не в толщине кабеля... Допустим... Измеряешь группы на 1000 20гом 15гом 16 гом 5гом 15гом Вроде все ОК.
Измеряшь на 2500 то что было 5гом чудесным образом превращается в "ниже предела" Роешь и а там искорка "цык...цык"