genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.02.2018 в 10:24:48

Господа, не ссорьтесь. Что до колхоза, то я всегда резко против кулибинства и для меня любое незаводское или нетехнологичное решение это колхоз, потому и родилась тема. Про "30 лет никто не жаловался" я тоже высказывался, для меня это уже стало анекдотом.

Так вот, шестерку с десяткой я в одну клемму не суну, в НШВИ2 десятку моножилу не обожму. Выход либо кое-как пихать 2 десятки в один АВ или гильзовать десятку либо на два провода. Нормальная идея? Какая гильза подойдёт если гильзовать 10+2*6? Более 16й гильзы я наверное клещи не найду.

Зы: если бы ввод был 6мм, вопрос бы не стоял, но он 10 и это правильно согласно расчёта.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

22.02.2018 в 10:35:06

genuimous написал: шестерку с десяткой я в одну клемму не суну

Сунете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20907

22.02.2018 в 11:27:25

genuimous написал: в НШВИ2 десятку моножилу не обожму

Естественно, потому что моножилу в ншви вообще не суют.

genuimous написал: ыход либо кое-как пихать 2 десятки в один АВ или гильзовать десятку либо на два провода. Нормальная идея?

Ничего нормального не вижу. Используйте двухполюсный fork, как вам выше советовал Alexey_Spb, десятку свою моножилу просто зажмете в клеммы одного из узо или что там у вас.


Другим правильным решением было бы использование вводного коммутационного аппарата, после которого вы можете хоть конем гулять спокойно делать перемычки из гибкого пугв и всяких там ншви, не особо беспокоясь о сечениях.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20326

22.02.2018 в 12:14:56

![](//media.master

MaSeVi написал:

genuimous написал: шестерку с десяткой я в одну клемму не суну

Сунете...

MaSeVi, Вот проверил на НШВИ2 х 6 , хотя сечение на десятке, краденное , на мой взгляд. :o

И я не махинатор. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20907

22.02.2018 в 12:20:51

dokar, он вроде про моножилу говорил.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20326

22.02.2018 в 12:25:25

Radio написал: dokar, он вроде про моножилу говорил.

Radio, МаСеВи ? Сунуть, то сунут , но с моножилой бяка может быть, откровенная.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20907

22.02.2018 в 12:26:42

dokar написал: МаСеВи ?

genuimous

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

22.02.2018 в 12:29:03

dokar написал: Вот проверил , хотя сечение на десятке

НШВИ 2х10?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20326

22.02.2018 в 12:33:44

MaSeVi написал:

dokar написал: Вот проверил , хотя сечение на десятке

НШВИ 2х10?

MaSeVi,

dokar написал: Вот проверил на НШВИ2 х 6

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

22.02.2018 в 12:37:54

dokar написал:

MaSeVi написал:

dokar написал: Вот проверил , хотя сечение на десятке

НШВИ 2х10?

MaSeVi,

dokar написал: Вот проверил на НШВИ2 х 6

dokar, Куриная я слепота!))) Жовтенькие же!))) Было не так давно похожее. Надо было срочно 10-ку на нуль купить 10 метров. Купил подольский ПуГВ на одном из московских стоков. Дурак, даже не посмотрел на него, в НШИВ-6 со свистом входил. Так и валяется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116440

22.02.2018 в 12:57:16

Alexey_Spb написал: с) Использовать штифтовый наконечник под обжимку. Считаю самый плохой вариант из трех ввиду малого сечения штифта.

Ну будет плотность тока повыше в очень небольшом отрезке, со сторон этого отрезка теплоотвод будет вполне нормальным. К слову - сколько там сечение?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.