Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20280

11.04.2018 в 14:37:28

BV написал: Может клинья между АВ и корпусом щита забить? ;) (шутка)

Пластрон - бархатным напильником . Не шутка ;)

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

11.04.2018 в 14:53:15

MaSeVi написал: Эта "опция" модульного от АВВ, крепление у них так себе...

Вы имеете ввиду вертикальный люфт аппарата на рейке? Они гуляют немного если приложить усилие. Кстати очень понравились двойные клеммы. Клеммы у АВВ вообще очень хорошие.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 14:58:40

genuimous написал: Вы имеете ввиду вертикальный люфт аппарата на рейке?

ABB, как я уже упоминал люфтят на рейках, например, у Харега такого не замечал - держатся крепко...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20280

11.04.2018 в 15:02:27

MaSeVi написал: у Харега такого не замечал - держатся крепко.

Ага защелкнул и забодаешся сдвигать вдоль и поперек дин-рейки . :)

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

11.04.2018 в 15:07:44

Подскажите пожалуйста правильно ли я клеммы поставил? Сомнение возникло из-за то, что винты затянуты, но климмы можно рукой качать. Т.е. не затягивается намертво. Или это как-то по другому делается?

Нужна ли какая-то доп инфа к вопросу?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 15:14:31

dokar написал: забодаешся сдвигать вдоль и поперек дин-рейки .

Есть такое, но надо ж сперва подумать, а потом расставить)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 15:17:31

AlSemenov написал: но климмы можно рукой качать.

Это особенность вводных клемм, поэтому я с ними не работаю.

AlSemenov написал: Или это как-то по другому делается?

Купите двойные наконечники НШВИ2 на 10 кв. Кстати, второе УЗМ для чего? Холодильник?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20280

11.04.2018 в 15:21:33

AlSemenov написал: Сомнение возникло из-за то, что винты затянуты, но климмы можно рукой качать. Т.е. не затягивается намертво.

Речь ведете о клеммах на меандровской продукции ? Так там , читаем здесь - http://www.mastergrad.com/forums/t279303-kak-gorit-protivopozharnoe-uzm-51md/ Я даже не знаю какой смайл поставить, ибо тема затяжки винтов (закрутки хвостов у хитрого енота) - не решена , пока что . :confused:

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

11.04.2018 в 15:21:50

MaSeVi, сделал сначала на НШВИ2 на 10 :) потом обрезал и поставил клеммы :))) Показалось более элегантным решением. Первое по счету УЗМ, да, на холодильники (6 минут). второе на весь щиток. Т.е. их никак по-другому не поставить, чтоб не качались? Может это и не страшно? В щитке их качать никто не будет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 15:32:07

AlSemenov написал: сделал сначала на НШВИ2 на 10

Вполне себе элегантное решение. А сейчас Вы думаете получилось прекрасно? Изоляция гребенки сами посмотрите, как неаккуратно подпилена.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

11.04.2018 в 15:43:51

MaSeVi, с гребенкой - это для теста, просто старый обрезок. Новые есть, еще не распиленные. Вопрос именно про установку клемм. Не опасно ли на вводе именно так как у меня клеммы крепить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 15:49:24

AlSemenov написал: Не опасно ли на вводе именно так как у меня клеммы крепить?

Нет, не опасно, производители же знают, что делают. Просто я их использовал пару-тройку раз, мне лично не понравилось.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Valentinovich

Местный

Регистрация: 11.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

11.04.2018 в 15:53:59

В прошлом месяце устанавливали внутренний щиток, правильная сборка - залог бесперебойной работы электрических приборов. В таком ответственном мероприятии должны принимать участие квалифицированные мастера. К счастью нашел здесь http://www.mos-elektrika.ru/ профессионалов, которые помогли. Сотрудник приехал сразу со всеми инструментами, что сегодня является редкостью, не пришлось бегать и закупать что-либо. Свою работу проделал до самого конца.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

11.04.2018 в 16:01:01

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: Не опасно ли на вводе именно так как у меня клеммы крепить?

Нет, не опасно, производители же знают, что делают. Просто я их использовал пару-тройку раз, мне лично не понравилось.

MaSeVi, не понравилось только то, что нет жесткого крепления? Или личная религия требует НШВИ2? Я просто максимально пытаюсь уйти от "петелек" компоновкой щита

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16943

11.04.2018 в 16:13:07

AlSemenov написал: что нет жесткого крепления

Да, в том числе. Т.к. большинство моих щитов, имеют 125 мм между рейками, то эти клеммы отнимают и без того небольшое пространство.

AlSemenov написал: Или личная религия требует НШВИ2

Нет никакой религии. Предпочитаю заводские решения, но если нет возможности или мне это решение не нравится, использую НШВИ2.

AlSemenov написал: Я просто максимально пытаюсь уйти от "петелек" компоновкой щита

Всё правильно делаете, но могут быть и исключения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу