Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

26.01.2018 в 04:48:17

ошибся: (3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 19.4м2 потребляет 2540вт. не опасно ставить автомат на 10а?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.01.2018 в 08:48:43

exelero84 написал: ошибся: (3, 5) посмотрел нагревательные кабеля devi: на площадь 19.4м2 потребляет 2540вт. не опасно ставить автомат на 10а?

exelero84, Ставьте 16А и кабель 3х2,5. Хотя мне кажется, Вы ошиблись с подсчетом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2018 в 10:56:00

exelero84 написал: вариант ввода генератора по первой схеме немного дебильный

нормальный

exelero84 написал: но в принципе он вполне работоспособен

естественно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2018 в 11:28:34

exelero84 написал: не опасно ставить автомат на 10а?

Поставьте на 16А , только

MaSeVi написал: кабель 3х2,5.

я бы ставить не стал - поломаю клеммы :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2018 в 11:38:47

exelero84 написал: там рекомендация на 6а. если хагер (он в два раза дороже) - тогда да, можно на 10а). холодильник не переедет

В принципе работать должен , если что - автомат можно и поменять .

exelero84 написал: так просто принято?

Была целая тема про это , если хотите - ищите , я принял как данность и меня это ни разу не подвело .

exelero84 написал: я ошибся, выбрав автоматы типа b для освещения и нагревательных приборов?

нет , просто у вас всё на С . И смысл ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

26.01.2018 в 12:01:35

serj12 написал: я бы ставить не стал - поломаю клеммы :confused:

В терморегуляторе ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

26.01.2018 в 12:02:55

dokar написал: В терморегуляторе ?

да

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

26.01.2018 в 15:39:00

на счёт тёплого пола. выбрал кабель deviflex 18t (будет в стяжке). вот скрин из каталога devi. у них на площать 13м2 и выше идёт кабель сечением 2.5мм2. логично на него кабель питания заложить аналогичным сечением

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

26.01.2018 в 18:34:17

на счёт автоматов типа b. подсмотрел такое решение у одного электрика. он в своих работах на линии освещения, водогреев, духовок, тёплых полов ставит автоматы типа b. обосновывает это малыми значениями кратности пусковых токов нагрузки. в принципе логика в этом есть?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.01.2018 в 18:43:18

exelero84, только в случае дряхлой, чахоточной проводке, какая так понял, у вас и есть

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

26.01.2018 в 18:51:28

MaSeVi написал: exelero84, только в случае дряхлой, чахоточной проводке, какая так понял, у вас и есть

MaSeVi, а чего вы решили что у меня дряхлая проводка? я написал что здание - новострой. то что я хочу уточнить некоторые моменты для себя - не означает что проводка будет некачественная

подкорректировал схему

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2018 в 07:54:39

exelero84, а дифы по цене не устраивают?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

27.01.2018 в 11:12:44

megrad написал: exelero84, а дифы по цене не устраивают?

megrad, дорого выходит. у нас, например, узо hager 40/0.03а 6ка тип а стоит 698грн, а диф. 16/0.03а 6ка тип с/а - 1201грн

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

27.01.2018 в 11:40:39

exelero84 написал:

MaSeVi написал: exelero84, только в случае дряхлой, чахоточной проводке, какая так понял, у вас и есть

MaSeVi, а чего вы решили что у меня дряхлая проводка? я написал что здание - новострой. то что я хочу уточнить некоторые моменты для себя - не означает что проводка будет некачественная

подкорректировал схему

exelero84, Все освещение повесили на одно УЗО , А на резервированных от гены линиях их - два. Я бы перемешал по группам .

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2018 в 17:39:02

exelero84 написал: у нас, например, узо hager

Другой бренд не рассматриваете?