26.01.2018 в 11:55:14
Делаю стяжку цементлпесчаную 7 см в среднем по одной комнате типа как на рисунке. В конце будет заливаться коридор. Поэтому такой вопрос-как лучше сделать стыки в дверных проемах? Затереть с торцов раствор и залить вплотную или всетаки проложить демпфер, но тонкий? Имеет смысл?
26.01.2018 в 12:17:07
просто в проем поставте кусок гипсокартона,пенопласта,доски или чего то подобного,а когда будите лить корридор,на это место ставите демпферную ленту,и еще к слову,7 см очень большой слой,уменьшить нужно до 4.5-5 см,хотябы керамзитом,где самые толстые места
телефон 8 905 530 42 54
26.01.2018 в 12:19:09
и если двери открываются в коридор,то стык делайте именно там,если в последствии будет раскладка,будет куда крепить
телефон 8 905 530 42 54
26.01.2018 в 13:23:53
Толщина норм. Это толщина подьездной стяжки. И как раз над трубами отопления что в стяжке чуть больше а где то и почти ровно 3 см. Стяжки в комнатах уже сделаны как на рисунке, край в проеме заподлицо со стеной комнаты. А что там крепить то? Порог? Ну это не актуально. Инересен именно вопрос как стяжки в разных помещениях правильно состыковать.
26.01.2018 в 14:46:18
через демпфер и правельно
телефон 8 905 530 42 54
26.01.2018 в 16:50:07
евгений78 написал: через демпфер и правельно
евгений78, наверное можно потоньше демфер , мм на 3? От стены у меня 8.
26.01.2018 в 18:52:46
a12377777, если нужна шумоизоляция стяжек между собой - ну типа, если в одной комнате топнешь, чтобы в другой не гудело - то делайте через демпфер. Если шумоизоляция не актуальна, то делайте просто встык.
26.01.2018 в 21:52:30
Грэй написал: a12377777, если нужна шумоизоляция стяжек между собой - ну типа, Спасибо всем за советв если в одной комнате топнешь, чтобы в другой не гудело - то делайте через демпфер. Если шумоизоляция не актуальна, то делайте просто встык.
Грэй, да разумно Ну и все равно решил через демпфер Спасибо всем за советы
30.01.2018 в 12:03:56
Еще возник один вопрос
Коридор на картинке заливается стяжкой под плитку. Имеет ли смысл прерывать стяжку в месте пунктира для демпфера,учитывая все размеры?Дом монолитка.
30.01.2018 в 23:17:58
Если все таки оставить там шов с демпфером, ведь и плитка может треснуть над ним? Не?
31.01.2018 в 10:22:11
не ;) не треснет,но и демпфер там ненужен,площадь небольшая.
телефон 8 905 530 42 54
31.01.2018 в 10:30:03
теоретически, может треснуть. Практически - редко :)
31.01.2018 в 11:00:11
евгений78 написал: не ;) не треснет,но и демпфер там ненужен,площадь небольшая.
евгений78, теперь бы понять как залить за один день и как то выйти из квартиры)
31.01.2018 в 13:12:00
Согласен, демпфер здесь необязателен (хотя и может устанавливаться, всё-таки 8 м с лишним). Можно фибру в стяжку добавить и пластификатор для стяжек. Это поможет минимизировать трещинообразование. Я так думаю.
31.01.2018 в 13:37:46
a12377777 написал:
евгений78 написал: не ;) не треснет,но и демпфер там ненужен,площадь небольшая.
евгений78, теперь бы понять как залить за один день и как то выйти из квартиры)
a12377777, набераете воду во все ведра,и заливаете до комнаты,самой ближний к двери.затем бросает доску,правило,стремянки,в общем,что есть на порог двери,и выходите,в крайнем случае,можете на маяк наступить,он уже засохший.на месте проще сориентироваться