Dmutry, а на этажах выше проблема та же?
Dmutry написал: Буду ходить по соседям, локализовывать участок по минимуму.
это первый шаг.
14.02.2018 в 21:54:18
Dmutry, а на этажах выше проблема та же?
Dmutry написал: Буду ходить по соседям, локализовывать участок по минимуму.
это первый шаг.
14.02.2018 в 22:05:05
Dmutry, в вертикалях стояка проблемы бывают крайне редко. Если же действительно есть проблема у вас и выше , то вы и выше по стояку открываете краны на макс и идете по стояку ниже - где сильный шум - там засор и есть...
15.02.2018 в 08:31:13
Dmutry, насос при отсутствии достаточного объёма воды на своём входе будет тупо "преобразовывать" электричество в кавитационный шум, не повысив напор ни на йоту.
15.02.2018 в 11:15:44
Dmutry, надо смотреть, не касались ли стояка шаловливые ручонки соседей. А то, может у вас примерно так: весь стояк запитан через 16мм металлопластиковую трубу? www.mastergrad.com/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=6242022#post6242022
15.02.2018 в 15:05:14
Dmutry написал: Хоть бери себе и ставь повысительный насос=)
...который будет пытаться сосать воду через игольное ушко? ;)
15.02.2018 в 21:27:39
Mutru4 написал: Dmutry, а на этажах выше проблема та же?
BV написал: Если же действительно есть проблема у вас и выше , то
bc---- написал: надо смотреть, не касались ли стояка шаловливые ручонки соседей
БЫл случай: на свежем доме многоквартирном, на одном стояке ГВС или ХВС, сварили трубу забитую внутри засохшим раствором как оказалось в последующем после устранения проблемы. Штукатуры нагадили, сварщики не заглянули. Естественно напор не доходил до нескольких верхних этажей, ремонт в квартирах только начинали.
01.03.2018 в 11:58:27
Прошелся по соседям, проблема начиналась с восьмого этажа. 22.02 снова все перекрывали, проверяли стояк начиная с первого этажа. Нашли засор у самого межэтажного перекрытия между подвалом и первым этажом со стороны подвала. Пробили, давление теперь в норме... Тьфу-тьфу. P.S. Про насос - да, если воды нет, повышать нечего, но жить без воды - разочарование=)
01.03.2018 в 12:16:18
молоток, вероятность забитого отвода раз так в 10000 выше, чем забитого стояка. Поэтому с отвода и начали.
01.03.2018 в 12:23:00
Mazayac написал: вероятность забитого отвода раз так в 10000 выше, чем забитого стояка. Поэтому с отвода и начали.
Зато велика вероятность закрытого крана на байпасе ПС с забитыми или малыми сечениями труб на ПС. Ну или забитие каким-нибудь камушком вваренной шайбы в байпасе. Ну или просто замена куска стояка на металлопласт малого сечения с зауженными проходами фитингов.
Так что забитие стояка не так маловероятно, как кажется... Но конечно начинать надо с малого и первого по пути, а это всё же первые фильтры, отводы, вентили в квартире.
01.03.2018 в 12:40:09
Увидел в одной новостройке: Стояк ГВС 40-ка Смещенный зауженный байпас на 15-ю перемычку или 20-ю (не помню), на ПС отводы 32-е. Несколько жильцов перекроют шаровые краны на ПС, другим не сладко придётся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу