29.01.2018 в 15:34:53
Nickolay, а в том случае мне пришлось отключать поврежденные фазы в ВРУ и сажать весь дом на одну фазу. Само собой временно. И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
29.01.2018 в 19:44:30
megrad написал: Ни чего собирать не надо - всё уже есть
Да я догадываюсь, просто человек рассказывал, что он перебрал какой-то имеющийся старый... Кстати, насколько законна установка такого устройства?
volchenok написал: И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Так, если не доберусь до петляющих частей стояков, где все орехи старые, то можно ли подключиться к стоякам ниже, рядом с моим счетчиком? Там место есть... стояки доступны... только одно но: провода скреплены и прилегают друг к другу довольно плотно. Как вы думаете, можно убрать связки проводов стояка, раздвинуть провода и воткнуть орехи туда? Насколько это трудоемко по вашему мнению? Или это нехорошая идея? Ведь придется и там немного напетлять, потянуть за провода, чтобы они разошлись...
Кстати, не посмотрел пока, там помимо темных алюминиевых проводов идет еще светлый сдвоенный. Что это за провод, интересно...
29.01.2018 в 22:41:32
Nickolay, чтобы нормально перебрать щит, его нужно весь дербанить, как минимум снимать всю панель с автоматами. Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Грубый, но справедливый
29.01.2018 в 22:53:17
Nickolay написал: Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
30.01.2018 в 14:01:27
Vadim 161 написал: Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Да я не против... только вот двое соседей уже всё себе сделали и наврядли захотят что-то менять...
volchenok написал: Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
Класс точности явно меньше 2.5, но хозяина найти трудновато - никто там не живет, и за квартиру долги...
08.02.2018 в 20:14:32
Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
12.02.2018 в 21:53:27
Ivan505 написал: Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
Ivan505, Шнайдер с зеленой надписькой питает динозавра Вятку-Автомат 14. Затрахал древний полуобгоревший удлиннитель, разбрасываемый по квартире в момент стирки - бросил напрямую ВВГ 3-2.5, сделал розетку в ванной. Времянка, но лучше, чем было... потом как-нибудь занулю на щите подъездном...
Вообще, в идеале, я бы щит в квартире сделал (все, кроме счетчика). Ввод почти есть... Проблема - старые ветки на розетки и освещение (желтый китаец левее). Как провода идут в стенах - х. з. Да еще коробки распределительные в плитах - смежные с соседями. Трогать страшно, провода хрупкие... я у себя под потолком крышку снял - у соседа люстра упала... Знал бы как провода идут - расхреначил бы все давно и новые пустил... смотрел-смотрел в щитке как они в стену уходят, так и не высмотрел... вот бы сквозь стены смотреть научиться :)
12.02.2018 в 21:55:54
Все купил, подготовил, процедуру замены в конторе выспросил. Небольшая бумажная волокита, потом - работа. Как закончу - выложу фото результата. Если не выложу, значит - компот :)
12.02.2018 в 22:02:25
Интересно будет взглянуть. Только на вашу кв перебирать будут ?
Грубый, но справедливый
13.02.2018 в 08:52:55
Vadim 161 написал: Интересно будет взглянуть. Только на вашу кв перебирать будут ?
Vadim 161, только на нашу. У остальных все "нормально".
Посмотрел, стояки разделяются достаточно легко. Места, конечно, маловато, но когда счетчик сниму - станет заметно больше. Аккуратно срежу изоляцию и поставлю орехи.
13.02.2018 в 09:01:01
BV написал: может все же на полу? :D
Нет! Коробка вверху на стене сквозная. С одной стороны крышка со приваренной шпилькой, с другой - крышка с дыркой и гайка. Люстра у него висела на конце шпильки... ну, не люстра, а светильничек...
Вообще, там система интересная, в плитах каналы, почти все провода в них. Щиток подъездный прямо рядом с квартирой. Видно, что провода уходят куда-то между плитами... а вот как они идут в квартире до первого разветвления - загадка... Вообще, в той самой коробке очень много проводов, может, туда, они со щитка и приходят. Надо сначала понять, где соседские, а где мои. Потом как-то вытащить мои, хотя, наверное, они там все перекручены и это невозможно...
10.03.2018 в 18:03:14
Сделал.
10.03.2018 в 18:13:37
Вполне себе не плохо получилось. Только я бы хорошо почистил шину нулевую и заменил винты на новые.
Грубый, но справедливый
10.03.2018 в 18:25:39
Vadim 161 написал: Вполне себе не плохо получилось.
Столько трудов, а диффзащита похерена.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу