BV написал:
Или ключ в том, что АВ более ээээ, скажем более "быстрое устройство"?
Когда вы посмотрите каталог и увидите там предохранители ,то вас это вообще введёт в ступор :) Я честно говоря подхожу цк этому вопросу проще,производитель написал, я взял и согласился :)
ebf, ну ладно предохранители...
но прослеживается общий тренд (местами) в двух табличках - чем больше номинал АВ и его мах ток - тем меньше должен быть ток кз УЗО.
Т.е. в табличке в клеточках токи которые должны быть написаны на корпусе УЗО?
По сути АВ ограничивает ток короткого замыкания на каком-то уровне, часть достается УЗО - так?
BV написал:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
Соблюдены два условия пункта 2) из 3.1.19.
Грей прав, а Вы - нет.
Ничего подобного: соблюдено лишь одно дополнительное условие, касающееся половины сечения проводника. И не соблюдено основное условие "если это целесообразно по условиям эксплуатации". Условие расплывчатое, но очевидно на розетки общего пользования распространено быть не может.
На самом деле этот вопрос раскрыт в "Применение мер защиты от сверхтоков", где эта целесообразность определена исчерпывающим списком:
473.1.2 Допускается не устанавливать устройства защиты:
а) на участках электропроводки, где изменяется сечение или материал проводников и способ их прокладки, если этот участок эффективно защищен от перегрузок устройством защиты, установленным перед этим участком;
б) на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий в соответствии с разделом 434 ГОСТ 30331.5;
в) в сетях устройств телекоммуникаций, управления, сигнализации и им подобных.
Грей будет прав только ежели номинал АВ будет соответствовать допустимому току слабого звена цепи - п. а), о чем собсно я ему сразу и сказал.
TAB написал:
Ничего подобного: соблюдено лишь одно дополнительное условие, касающееся половины сечения проводника. И не соблюдено основное условие "если это целесообразно по условиям эксплуатации". Условие расплывчатое, но очевидно на розетки общего пользования распространено быть не может.
допустим имеется в виду, что неудобно ставить автоматы на потолке рядом с распаячными коробками.
TAB написал:
Грей будет прав только ежели номинал АВ будет соответствовать допустимому току слабого звена цепи - п. а), о чем собсно я ему сразу и сказал.
Если АВ 16А - то вполне для 1.5мм2
Но по СП, если правильно помню, на розетки всеж тянут 2.5мм2.
Да и экономия копеечная