ebf написал:

BV написал: Или ключ в том, что АВ более ээээ, скажем более "быстрое устройство"?

Когда вы посмотрите каталог и увидите там предохранители ,то вас это вообще введёт в ступор :) Я честно говоря подхожу цк этому вопросу проще,производитель написал, я взял и согласился :)

ebf, ну ладно предохранители... но прослеживается общий тренд (местами) в двух табличках - чем больше номинал АВ и его мах ток - тем меньше должен быть ток кз УЗО.

Т.е. в табличке в клеточках токи которые должны быть написаны на корпусе УЗО?

По сути АВ ограничивает ток короткого замыкания на каком-то уровне, часть достается УЗО - так?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 20:58:29

BV написал: Т.е. в табличке в клеточках токи которые должны быть написаны на корпусе УЗО?

Там всё в клеточках ,У Хагера если память не подводит всегда 6000

BV написал: По сути АВ ограничивает ток короткого замыкания на каком-то уровне, часть достается УЗО - так?

Если УЗО бы что то доставалось, то нафига его защищать надо было ,все бы ставили бы УЗО без АВ

А если посмотреть DX3 ,то там ещё интереснее ситуация. У каждого производителя свои параметры :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 21:08:15

ebf написал: BV написал: По сути АВ ограничивает ток короткого замыкания на каком-то уровне, часть достается УЗО - так?

Если УЗО бы что то доставалось, то нафига его защищать надо было ,все бы ставили бы УЗО без АВ

Допустим... имеем КЗ на землю, АВ отрабатывает раньше и на спаде тока КЗ начинает размыкаться УЗО...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 21:14:04

BV, Фиг его знает, правда, я вот сейчас смотрю DX3 ,вообще чёрт ногу сломит.Даже вдаваться не хочу, посмотрел и забыл :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 21:21:29

ebf написал: вообще чёрт ногу сломит

Воот и у меня такое ощущение. Возможно ... получают эти таблицы графически по наложению характеристик.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.01.2018 в 21:29:24

BV написал: имеем КЗ на землю, АВ отрабатывает раньше и на спаде тока КЗ начинает размыкаться УЗО...

Почему АВ должен отработать раньше УЗО ?

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.01.2018 в 21:32:44

BV написал: Возможно ... получают эти таблицы графически по наложению характеристик.

Мне кажется это конкретные данные, на продукцию производителя

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.01.2018 в 21:51:44

BV написал: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

Соблюдены два условия пункта 2) из 3.1.19. Грей прав, а Вы - нет.

Ничего подобного: соблюдено лишь одно дополнительное условие, касающееся половины сечения проводника. И не соблюдено основное условие "если это целесообразно по условиям эксплуатации". Условие расплывчатое, но очевидно на розетки общего пользования распространено быть не может.

На самом деле этот вопрос раскрыт в ГОСТ 30331.9-95 "Применение мер защиты от сверхтоков", где эта целесообразность определена исчерпывающим списком:

473.1.2 Допускается не устанавливать устройства защиты:

а) на участках электропроводки, где изменяется сечение или материал проводников и способ их прокладки, если этот участок эффективно защищен от перегрузок устройством защиты, установленным перед этим участком;

б) на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий в соответствии с разделом 434 ГОСТ 30331.5;

в) в сетях устройств телекоммуникаций, управления, сигнализации и им подобных.

Грей будет прав только ежели номинал АВ будет соответствовать допустимому току слабого звена цепи - п. а), о чем собсно я ему сразу и сказал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 21:53:59

ebf написал:

BV написал: Возможно ... получают эти таблицы графически по наложению характеристик.

Мне кажется это конкретные данные, на продукцию производителя

ebf, ну да. Испытания по отдельности => характеристики ток/время => композиция характристик => анализ => те самые таблицы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 21:59:00

TAB написал: Ничего подобного: соблюдено лишь одно дополнительное условие, касающееся половины сечения проводника. И не соблюдено основное условие "если это целесообразно по условиям эксплуатации". Условие расплывчатое, но очевидно на розетки общего пользования распространено быть не может.

допустим имеется в виду, что неудобно ставить автоматы на потолке рядом с распаячными коробками.

TAB написал: Грей будет прав только ежели номинал АВ будет соответствовать допустимому току слабого звена цепи - п. а), о чем собсно я ему сразу и сказал.

Если АВ 16А - то вполне для 1.5мм2

Но по СП, если правильно помню, на розетки всеж тянут 2.5мм2. Да и экономия копеечная

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

29.01.2018 в 22:12:49

BV написал: допустим имеется в виду, что неудобно ставить автоматы на потолке рядом с распаячными коробками.

Не допустим.

BV написал: Если АВ 16А - то вполне для 1.5мм2

Это уже по месту смотреть надо. Но здесь речь шла совсем о другом.

0