Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

28.01.2018 в 19:10:28

В сети полно видеороликов по перемонтажу 2-трубной горизонтальной системы отопления: последовательная разводка из этажного шкафа от застройщика меняется на коллекторную в квартире.

Большинство монтажников ставят в квартире и регулируемые коллекторы, и балансировочные клапаны на радиаторы.

А вот в какой точке более правильно балансировать систему: коллектором или балансировочным клапаном ?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2018 в 19:29:43

Starnet122, без разницы. Но если на самом коллекторе не разделены клапаны/вентили на регулировочные и настроечные (типа такого: https://www.youtube.com/watch?v=jXmRXtHfu18&app=desktop), то однозначно я бы предпочёл балансировку/предустановку у радиатора - чтобы не сбить её никакими шаловливыми ручками.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

28.01.2018 в 20:37:17

У нормальных производителей не так много регулируемых коллекторов для отопления, для теплых полов, если с вентилями - то с отсечным/запорными вентилями. Что вполне естественно https://tece-rus.ru/truboprovody-teceflex/kollektory-i-adaptery/ Так или иначе все равно у вас будет использоваться арматура для подключения радиаторов, которой и регулируется. Смысл дублировать регулируемыми вентилями на коллекторами? Возьмите коллектор 1" с отводами ЕК. Если хотите продублировать возможность отключения - поставьте шк овентроп арт. 1406504 на каждый отвод и будет счастье

Starnet122 написал: Большинство монтажников ставят в квартире и регулируемые коллекторы

опять вы где то не там смотрите, но действительно: коллекторы фар наверное имели ввиду? они просто везде продаются, монтажники не хотят излишне заморачиваться с покупками

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

28.01.2018 в 20:58:15

master.msk написал: опять вы где то не там смотрите, но действительно: коллекторы фар наверное имели ввиду?

Нет, у меня на воду Tece установлены.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

28.01.2018 в 21:00:01

master.msk написал: Смысл дублировать регулируемыми вентилями на коллекторами?

Так вот я и имел ввиду, что если балансировать на радиаторах, зачем тогда тратиться на регулируемый коллектор ?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

28.01.2018 в 21:05:54

Starnet122, Теце для примера привел

Starnet122 написал: зачем тогда тратиться на регулируемый коллектор ?

на регулируемый коллектор точно нет смысла. Можно потратиться на коллектор с отсечными вентилями/шаровыми кранами. Это разное

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

28.01.2018 в 21:09:22

master.msk написал: Можно потратиться на коллектор с отсечными вентилями/шаровыми кранами

А есть коллекторы с нормальными шаровыми кранами, а не с "мини", где проход малюсенький ?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

28.01.2018 в 21:21:59

Starnet122 написал: коллекторы с нормальными шаровыми кранами

не припомню, если только собирать, собрать можно что угодно. Был бы смысл в этом

Starnet122 написал: а не с "мини", где проход малюсенький ?

если вы про овентроповские краны, проход в них нормальный, лучше, чем в любом вентиле

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

28.01.2018 в 21:33:55

master.msk написал: если вы про овентроповские краны, проход в них нормальный, лучше, чем в любом вентиле

Что-то не могу их найти. Можете линкануть ?

0
-Кельт-
-Кельт-
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Владимир

Сообщений: 190

28.01.2018 в 21:51:27

В квартирной разводке ИМХО лучше ставить полнопроходные коллектора, без кранов и прочих регулировок . В них смысла нет абсолютно никакого, а проходимость "убивается". Всякие краны и термоклапана ставятся у самого радиатора непосредственно. Весь смысл коллектора на квартирном отоплении сводится всего-лишь к равномерному делению теплоносителя по потребителям, просто уйти от последовательной системы и никак не для каких-либо манипуляций, это не теплые полы. Все лишние плюшки в этой системе - от лукавого :tambourinedance: Если уж очень хочется краны, то отдельно ставить обычные шаровые уже на самих отводах

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2018 в 21:58:19

-Кельт- написал: проходимость "убивается".

"Проходимость" нафиг не нужна для двухтрубной СО с центральным коллектором.

0