Добрый день! Нужен совет по устранению течи в подвижном соединении канализации.
Канализационный стояк во всем доме поменян и на моем этаже состоит из следующих элементов: -Тройник в самом низу пола воткнут в трубу идущую от соседей снизу. -В тройник воткнута труба длинной примерно 2,2 метра. -Сверху доставлен кусок около 50 см, который уходит в потолок к соседям сверху и кончается на уровне их пола.
Так вот тот самый стык между этим куском трубы и двух метровой трубой находится в постоянном движении! О_о При сильном напоре воды (сверху кто-то смывает ванну и еще кто-то ссыт) из этого стыка начинает вытекать ссанина. Быть может там нет уплотнительной резинки между трубами или от этого постоянного движения она износилась... Не знаю. Элемент не разборный, сверху-снизу все забетонировано.
Пробовал втирать в стык прозрачный силиконовый герметик МОМЕНТ, предварительно обезжирив поверхность. Причем обмазывал снаружи толстым слоем с заходом на стенки в обе стороны. Прошла неделя, и ночью опять появилась течь. Весь герметик поднялся вместе с верхним куском трубы на 5мм! Т.е. его просто оторвало от нижней трубы. Утром смотрю - труба снова опустилась и герметик прижался к нижней трубе. Так происходит каждые 5-7 дней.
Верхняя труба неподвижная относительно потолка. Пробовал тянуть её вниз всем весом - бесполезно. нижняя труба упирается в тройник, который тоже забетонирован и является неподвижным элементом.
Пока на ум приходит лишь 1 вариант - соорудить короб для скрытия трубы. И полностью запенить его от потолка и ниже уровня стыка на 10см.