02.02.2018 в 12:45:35
Starnet122, Визуально всё сделано супер! Все трубы проложены строго параллельно, перпендикулярно, и даже под 45 градусов - как вымуштрованные солдаты на параде. А про остальное мы не можем узнать.
Наверное, это такой стиль, как техно-арт! ;) По которому монтажники, являясь художниками в душе, делают не по соображениям технической целесообразности, а по соображениям, по которым Сальвадор Дали писал свои шизофренические полотна. :)
Но есть смущающие моменты. Насколько понял, применен кольцевой коллектор. И у него диаметр, на мой взгляд сильно маловат. Вследствие чего насосы, установленные на коллекторе сильно "душат" друг друга. Да и зачем аж четыре насоса? Дом имеет площадь четыре тысячи квадратных метров? ) Проектировал системы отопления 4-х уровневых домов под 1000 м2 площадью, и всё радиаторное отопление работает от ОДНОГО-единственного насоса! :D
И эти проекты уже воплощены в реале и функционируют в проектных (штатных режимах) параметрах. Если ради искусства, то можно и ШЕСТНАДЦАТЬ насосов поставить ради техно-арта! :D Может так можно селфи какое выиграть среди домохозяек? :)
Также расположение колекторов (на сшитый полиэтилен, или что там применено) можно рассматривать только как техно-арт-дизайн. Т.е. возможно, это и радует эстетический вкус застройщика, но на мой взгляд, классический подход с упрятыванием коллекторов, и присоединением труб к коллекторам в коллекторный шкаф - более эстетичен. Но! Конечно о вкусах трусов не спорят, ибо на вкус все фломастеры разные. ;)
Также сильно смущает расположение коллекторов, от которых идут лучи на следующий (верхний) этаж. Совершенно непонятно, как автовоздухотводчики в этих коллекторах смогут отводить воздух из контуров более верхнего этажа (чем на фото)? Каким образом выгонять воздух из контуров более высокого этажа? Может быть волшебной палочкой? :)
Думаю, что если еще полчаса посидеть и вдумчиво посмотреть, то можно найти еще много и других "косяков".
Так что то, что "красивешно" смонтировано - не всегда работает хорошо. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.02.2018 в 22:44:44
Один злой на меня немец пытался докопаться до меня. Докопался, что труба с отклонением от горизонтали, но это оказался самотёчный дренаж конденсата. :)
Это я к тому, что есть любители докопаться. Тому немцу не стоило возражать, а обычно я отвечаю искателю прямых углов, что если бы его природа делала по уровню, он был бы размером с автобус.
Если кто тащится с красивых разводок, может найти это порно по адресу:
02.02.2018 в 23:29:51
BV написал: В принципе - не так сложно сделать красиво.
Не скажите, подавляющее число сантехников именно на этом и вырубает. :confused:
02.02.2018 в 23:34:54
Грамотный монтаж - он всегда красив, независимо от материала и наворотов. Потому что делаешь рационально, соблюдая стандарты и т.д.
А ставить изначальной целью «вау-эффект» - да ну нафиг.
03.02.2018 в 11:16:04
Mazayac написал: Грамотный монтаж - он всегда красив, независимо от материала и наворотов. Потому что делаешь рационально, соблюдая стандарты и т.д.
Совершенно верно, особенно, если монтажники аккуратны. А на показанном в начале темы фото, техническая целесообразность принесена в жертву "техно-арту", т.е. "художеству" от слова "худо".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.02.2018 в 11:24:32
cineman написал: Один злой на меня немец пытался докопаться до меня. Докопался, что труба с отклонением от горизонтали, но это оказался самотёчный дренаж конденсата. :)
Это способ "докопаться", чтобы не платить. Типа: "А мне твоя рожа не нравиться! Поэтому платить не буду!". ;)
cineman написал: Тому немцу не стоило возражать, а обычно я отвечаю искателю прямых углов, что если бы его природа делала по уровню, он был бы размером с автобус
К сожалению, такие неадекватные люди понимают диалог только с позиции силы.
Примерно, как следующих видеороликах -
П.С. "Доброе слово и "Смит-энд- Вессон" действует гораздо эффективнее, чем просто доброе слово" (с) Аль Капоне
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.02.2018 в 12:00:53
Такое собрать дано только художникам
03.02.2018 в 14:03:04
Inch1964 написал: К сожалению, такие неадекватные люди понимают диалог только с позиции силы.
Нет, с тем немцем было совсем по-другому. Он пришёл на стройку в шапочке фасона "пидорка". Я по-тихому сказал коллегам, что хорошо, он не знает, как его шапочка называется по-русски. Коллеги засмеялись. Немец попросил переводчицу объяснить причину смеха. Та перевела название шапки как condom. Я пытался её поправить, объяснить немцу этот этимологический феномен превращения шапочки-петушка в шапочку-пидорку, но было поздно, немец уже обиделся. На следующий день он пришёл без шапки вообще, а на улице был мороз. Немец тот электрик по образованию, он давно в Москве подвязывается посредником по продажам мощных генераторов. На том объекте я узнал новую для себя вещь, что немецкое оборудование красится серо-серебристой краской. Но нет единого используемого оттенка этой краски. Если стыкуется оборудование разных производителей и разных оттенков, то разницу в оттенках серого выравнивают нанесением аэрозольной краски переходного цвета, баллоны которой немцы и привезли с собой.
03.02.2018 в 17:13:19
cineman написал: Я пытался её поправить, объяснить немцу этот этимологический феномен превращения шапочки-петушка в шапочку-пидорку, но было поздно, немец уже обиделся.
Наверное, про пилотку рассказывал? :D
04.02.2018 в 13:57:04
cineman написал: Он пришёл на стройку в шапочке фасона "пидорка"
Не могли бы Вы, для общего, так сказать, развития, показать которая их них она ?
04.02.2018 в 13:59:08
Inch1964 написал: Проектировал системы отопления 4-х уровневых домов под 1000 м2 площадью, и всё радиаторное отопление работает от ОДНОГО-единственного насоса!
А может лучше так не делать, а то этот один насос сдохнет, и весь дом останется без радиаторного отопления ? Может всё-таки делить на несколько ? Или резервный насос был ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу