STipograf написал: .... Тогда, как я понимаю, разряжение будет как раз в гостиной, так? ...
Все нормально у Вас получилось.
Исходите из правила - воздух должен двигаться по прямой от тех помещений куда подается приток в помещения где воздух удаляются. У Вас, в перечисленных помещениях, получился отрицательный баланс. А это значит что для замещения этой разницы воздух будет поступать из каких то других помещений. Допустим, из спальни (внизу по чертежу) У Вас сейчас в нижних двух спальнях положительный баланс, т.е. разница между притоком и вытяжкой, суммарно, 80 кубов. Вот с них и будет компенсация посчитанных Вами 20-ти кубов.
Честно сказать, Вам сейчас нужно понять в каких пределах будут расходы по помещениям и какие размеры воздуховодов необходимо делать. Сечения воздуховодов не проверял.
После монтажа Вы все равно будете все расходы подгонять под себя. Минимум полгода все решетки будут скручены-перекручены по расходам. Главное чтобы движение воздуха было таким как написал выше.
STipograf написал: ... Может там оставить приток 120 кубов, а урезать вытяжку до 100 кубов, перекинув их на вытяжку из кухни? Тогда все жилые комнаты будут с положительным балансом. ....
Сейчас у Вас расходы по вытяжной стоят нормально. Их трогать не надо. Да и в спальнях у Вас вполне нормальный положительный баланс. Так что - все нормально ...
STipograf написал: Будет свистеть? Двери будут открываться?
И открываться двери будут. И свистеть ничего не будет. Но ощущать поток воздуха точно будете. Но Вы же решили что установка будет работать не выше 2-й скорости ???. А летом - это особо не ощутимо.