Доброе время, уважаемые форумчане. Имеется двухэтажный дом с центральным отоплением. Раздача тепла - верхняя. Проблема в следующем. На втором этаже тепло. Радиаторы же первого этажа (везде чугун) чуть тёплые. По словам мастера МУПа, давление воды 4атм как в подающей, так и в обратной трубе. Как, на ваш взгляд, можно поправить ситуацию? Поможет ли хоть немного решить проблему заужение ВЫХОДНЫХ патрубков радиаторов на первом этаже?

0
Вложение
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

12.02.2007 в 13:17:51

Нет перепада -нет циркуляции. Насосец нужен.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

12.02.2007 в 13:51:49

Alex_Penza

Необходим значимый перепад давлений между подачей и обраткой - заметное гидравлическое сопротивление ветвей. Для ЕЦ переделать на однотрубку, на втором этаже можно с байпасом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТК
ВТК"Мастер"
Местный

Регистрация: 26.12.2006

Москва

Сообщений: 154

12.02.2007 в 20:51:38

Дом с "центральным отоплением" в смысле с ГОРОДСКИМ или просто водяное отопление имелось в виду????

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

12.02.2007 в 22:29:21

2ВТК"Мастер" Городское централизованое отопление.

0
ВТК
ВТК"Мастер"
Местный

Регистрация: 26.12.2006

Москва

Сообщений: 154

12.02.2007 в 23:05:37

Вам не выходящие патрубки заужать надо,а прочистить их и подачу почистить или поменять.Сколько стояков в доме? Где проходит" обратка", по подвалу или по первому этажу?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.02.2007 в 06:17:26

2ВТК"Мастер" В том-то вся фишка... Было всё, можно сказать, нормально. Год назад люди снимали все батареи, промывали их, меняли сгоны, чистили тросом отложения в горизонтальных трубах. После этого батареи на первом этаже стали"мерзнуть". При том, что труба обратная тёплая за счет батарей второго этажа. Самая холодная батарея на первом - это там, где подача 1/2", а обратный сгон почему-то 3/4"(???). Стояков применительно к данной схеме - четыре(у остальных - другая запитка от магистрали. Там на схеме, видели, есть бачёк со спускным краном. по дому(2 этажа 8 квартир) их четыре, запитаны веером от трубы.)

0
ВТК
ВТК"Мастер"
Местный

Регистрация: 26.12.2006

Москва

Сообщений: 154

13.02.2007 в 09:45:58

Свою обратку заужать не надо"однозначно"! Обратка со второго этажа теплая, а какова тем пература подачи, приходящей к Вашим батареям? В Вашей квартире есть ещё стояки,запитаные от дугой ветки? как они работают. Есть предположение, что всётаки засорена подающая труба ,горизонтальные уч-ки почистили, но вертикали тоже заростают.

Как кординальный выход: на общеей обратке поставить свой цирк.насос,(но это последний вариант).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

13.02.2007 в 10:56:06

Alex_Penza написал : Городское централизованое отопление

Маленький перепад давлений между стояками и недостаточная циркуляция. При хорошей циркуляции система бы работала за счёт правильно организованной подачи. Но сейчас схему можно рассматривать в статике: за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше, чем через батареи первого.

Год назад люди снимали все батареи, промывали их, меняли сгоны, чистили тросом отложения в горизонтальных трубах.

И заодно вварили ограничительную шайбу на подачу в дом. Есть такое мрачное предположение...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.02.2007 в 20:56:23

1) квартира не моя :-) 2) стояки чистые. Все четыре стояка идут от одного бачка. 3) шайбу на подачу не вваривали, батареи чистили и мыли сами хозяева 4) с грязными батареями по две секции, но грелись целиком. Сейчас верх чуть тёплый, низ холодный. 5) обратка - она ведь общая - см. рисунок. - горизонтальная нижняя труба тёплая за счёт верхней обратки. нижние выходные патрубки и низ батарей заметно холоднее её. 6) Уважаемый ВТБ, можно подробнее разъяснить мне след. фразу: "за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше" 7)Про крайний вариант: почему насос на обратке, а не на приточке?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

14.02.2007 в 03:43:07

Alex_Penza написал : подробнее разъяснить мне след. фразу: "за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше"

Циркуляция плохая (доказательства опускаю), поэтому можно рассматривать в статике. От точки разделения стояка вверху до объединения есть две ветви, назовём их 1 и 2 (по этажу, на котором батарея). Давление в этих ветвях равно (статика) - упрощённо можно принять равной среднюю температуру по высоте. Вот только в ветви 2 эта температура примерно равна температуре после батареи, а в ветви 1 - до. Модель сильно упрощённая, но смысл должен быть ясен.

0

Следование моим советам вредит кошельку