08.02.2018 в 10:56:53
Всем привет! Смотрю у вас тут народ смышленый, по этому прошу всеобщей помощи. Что имею: квартира в новостройке, голая вообще, денег не много а ремонт хочешь не хочешь делать нужно. Начинаю с проводки, а точнее с щита. В подъезде стоит 2Р рубильник на 63А, и после счетчик. Далее в квартире будет щит на 36 модулей, который я примерно распланировал но не могу продумать какие УЗО и АВ ставить. Схема прилагается. Расшифрую все: ВХ1 - ABB SD202 Рубильник 2P 63A УЗМ - УЗМ-51МД AC230В УХЛ4 Меандр УЗО1 - Техника кухня (АВ 11-14 Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник). УЗО2 - Свет (АВ 6-10 санузел, кухня, гостиная, спальня, балкон). УЗО3 - Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня). УЗО4 - Водное оборудование (АВ15 стиралка и в будующем возможно нагреватель). УЗО5 - Кондей/теплый пол (АВ1 теплый пол кухня, в дальнейшем +тепл пол санузел и кондей). В общем боюсь подобрать не правильно мощность УЗО и АВ, критику принимаю. Надеюсь получить дельные советы и решения. P.s. пытался подобрать сам но у ABB тех же УЗО очень много и отличаются все параметрами, в которых я не понимаю (честно говоря).
08.02.2018 в 10:59:52
BigMen написал: 2Р рубильник на 63А, и после счетчик
Может всё-таки автомат или диффавтомат? Оставляете 3 УЗО: 2 на квартиру, 1 - на балкон.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2018 в 11:00:44
BigMen написал: продумать какие УЗО и АВ ставить
63А АВ 16А - розетки 10А - выключатели
08.02.2018 в 11:01:22
На розетки и кондей кабель 3×2,5 и АВ 16А, на освещение 3×1,5 и АВ 6 или 10А, на теплый пол тоже кабель 3×1,5 и АВ 10А. Заводить все линии освещения под одно УЗО плохая идея.
Грубый, но справедливый
08.02.2018 в 11:08:26
BigMen написал: пытался подобрать сам но у ABB тех же УЗО очень много и отличаются все параметрами, в которых я не понимаю (честно говоря).
Параметра два: токовая нагрузка и ток утечки. И как вариант две серии: промка и домашка. Для паранои нужно на 10 мА, ну или для потребителей связанных с водой (СМ, ПММ, водогрей,измельчитель) или улицей (балкон, лоджия). На всё остальное достаточно 30 мА.
BigMen написал: В общем боюсь подобрать не правильно мощность УЗО и АВ, критику принимаю.
Рисуйте схему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2018 в 11:11:53
megrad, для СМ и ПМ УЗО с током утечки 10мА вовсе не обязательно. 30мА вполне достаточно.
Грубый, но справедливый
08.02.2018 в 11:15:10
megrad, просто "или" смутило.
Грубый, но справедливый
08.02.2018 в 11:16:14
Vadim 161 написал: для СМ и ПМ УЗО с током утечки 10мА вовсе не обязательно. 30мА вполне достаточно.
Это он от незнания :)
megrad написал: ну или для потребителей связанных с водой (СМ, ПММ, водогрей,измельчитель)
А чего же вы про проточники ничего не сказали или в концепцию не вписывается ?
08.02.2018 в 11:17:09
ebf, Опять Вы за своё)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2018 в 11:17:15
MaSeVi, Не могу сказать точно что это, но фото ниже. Это то что стоит в щите подъездном. На счет 2х узо - какой мощности их надо чтобы на квартиру 2шт оставить?
08.02.2018 в 11:19:03
BigMen, Ага, значит выключатель нагрузки на 63А и автомат на 50А. Тогда 2 УЗО на 63А и 30 мА. На балкон можно 16А и 30 мА.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2018 в 11:20:27
MaSeVi написал: На балкон можно 16А и 30 мА.
Вы бы хоть для приличия, поинтересовались бы у ТС ,балкон застеклён или нет
08.02.2018 в 11:24:43
Для начала! Было бы неплохо узнать мощностя потребителей и группировку линий, а уж потом делать защиту.