BigMen, Ага, значит выключатель нагрузки на 63А и автомат на 50А. Тогда 2 УЗО на 63А и 30 мА. На балкон можно 16А и 30 мА.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:20:27

MaSeVi написал: На балкон можно 16А и 30 мА.

Вы бы хоть для приличия, поинтересовались бы у ТС ,балкон застеклён или нет

0
olegvlz
olegvlz
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:24:43

Для начала! Было бы неплохо узнать мощностя потребителей и группировку линий, а уж потом делать защиту.

0
BigMen
BigMen
Новичок

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 11:29:04

ebf написал:

MaSeVi написал: На балкон можно 16А и 30 мА.

Вы бы хоть для приличия, поинтересовались бы у ТС ,балкон застеклён или нет

ebf, К счастью балкон застеклен )

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

08.02.2018 в 11:30:19

ebf написал:

MaSeVi написал: На балкон можно 16А и 30 мА.

Вы бы хоть для приличия, поинтересовались бы у ТС ,балкон застеклён или нет

ebf, Сейчас все стеклят.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:30:36

BigMen, Поздравляю ,минус УЗО на балкон :)

0
BigMen
BigMen
Новичок

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 11:32:54

olegvlz написал: Для начала! Было бы неплохо узнать мощностя потребителей и группировку линий, а уж потом делать защиту.

olegvlz, Точно все по мощностям расчитать не могу, если только прикидывать по средним показателям, так как техника будет в любом случае закупаться после ремонта в целом. Но все таки чтобы остался запас прочности так сказать А так по линиям предположительно я разбил слежующим образом: Техника кухни ( Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник). Свет ( санузел, кухня, гостиная, спальня, балкон). Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня). Водное оборудование (АВ15 стиралка и в будующем возможно нагреватель). Кондей/теплый пол (АВ1 теплый пол кухня, в дальнейшем +тепл пол санузел и кондей).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 11:39:49

ebf написал: А чего же вы про проточники ничего не сказали или в концепцию не вписывается ?

А водогрей тады что?

Vadim 161 написал: просто "или" смутило.

если бы не поставил "или" потребовали бы ссылку на документ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

olegvlz
olegvlz
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:40:02

BigMen написал: Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня).

Там и варочная и духовой) Если они электрические их надо рассадить на отдельные АВ. Да и много есть еще тонкостей. Лучше обратитесь за расчетом хотя бы щита! Думаю это не так дорого и больших усилий не требуется, а спецов тут куча.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:42:49

megrad написал: А водогрей тады что?

Если вы забыли, то водогреи они разные ,есть проточный,а есть накопительный.Я вас спросил о проточном

ebf написал: А чего же вы про проточники ничего не сказали или в концепцию не вписывается ?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:45:33

olegvlz написал: Если они электрические их надо рассадить на отдельные АВ

BigMen написал: Техника кухня (АВ 11-14 Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник).

У него они и так отдельно или вы это ПРОСТО не заметили :popcorn