ebf написал:

MaSeVi написал: На балкон можно 16А и 30 мА.

Вы бы хоть для приличия, поинтересовались бы у ТС ,балкон застеклён или нет

ebf, Сейчас все стеклят.)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:30:36

BigMen, Поздравляю ,минус УЗО на балкон :)

0
Аватар пользователя
BigMen

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 11:32:54

olegvlz написал: Для начала! Было бы неплохо узнать мощностя потребителей и группировку линий, а уж потом делать защиту.

olegvlz, Точно все по мощностям расчитать не могу, если только прикидывать по средним показателям, так как техника будет в любом случае закупаться после ремонта в целом. Но все таки чтобы остался запас прочности так сказать А так по линиям предположительно я разбил слежующим образом: Техника кухни ( Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник). Свет ( санузел, кухня, гостиная, спальня, балкон). Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня). Водное оборудование (АВ15 стиралка и в будующем возможно нагреватель). Кондей/теплый пол (АВ1 теплый пол кухня, в дальнейшем +тепл пол санузел и кондей).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 11:39:49

ebf написал: А чего же вы про проточники ничего не сказали или в концепцию не вписывается ?

А водогрей тады что?

Vadim 161 написал: просто "или" смутило.

если бы не поставил "или" потребовали бы ссылку на документ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:40:02

BigMen написал: Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня).

Там и варочная и духовой) Если они электрические их надо рассадить на отдельные АВ. Да и много есть еще тонкостей. Лучше обратитесь за расчетом хотя бы щита! Думаю это не так дорого и больших усилий не требуется, а спецов тут куча.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:42:49

megrad написал: А водогрей тады что?

Если вы забыли, то водогреи они разные ,есть проточный,а есть накопительный.Я вас спросил о проточном

ebf написал: А чего же вы про проточники ничего не сказали или в концепцию не вписывается ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:45:33

olegvlz написал: Если они электрические их надо рассадить на отдельные АВ

BigMen написал: Техника кухня (АВ 11-14 Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник).

У него они и так отдельно или вы это ПРОСТО не заметили :popcorn

0
Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:48:34

ebf,

BigMen написал: Розетки (АВ 2-5 Кухня, санузел, гостиная, спальня).

Заметил

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2018 в 11:49:17

BigMen, Попросите Vadim 161 нарисовать вам схему, думаю не откажет .Вам ,если вы ничнго не будете объединять и сокращать ,надо 3 УЗО 63А30мА (это если не думать) или 2 УЗО63А и 1 УЗО40А

0
Аватар пользователя
BigMen

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Омск

Сообщений: 19

08.02.2018 в 11:54:59

olegvlz, Варочная пенель, духовой, микроволновки чайники и холодильник это все на ветке: Техника кухня (АВ 11-14 Духовка, варочная панель, рабочая группа, холодильник). А все остальные розетки по квартире в группе Розетки. На счет специалистов, если это не дорого и качественно то можно было бы, я думал по этому поводу. Но не так как мне за сборку щита обозвали 60к руб, в то время как стоимость всех компонентов выходит на 25-30к максимум. Купить я и сам могу и собрать, а вот схема это труднее..

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2018 в 11:57:52

BigMen написал: мне за сборку щита обозвали 60к руб

:D

BigMen написал: а вот схема это труднее..

Нарисую вечером, как до дома доберусь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.02.2018 в 11:58:41

BigMen написал: Но не так как мне за сборку щита обозвали 60к руб

Там 45-50 тыс. за оплату самомнения, наверное)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
olegvlz

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Волгоград

Сообщений: 47

08.02.2018 в 11:58:56

BigMen написал: Купить я и сам могу и собрать, а вот схема это труднее..

) Так все так говорят, а потом без слез и посмотреть трудно. Вон в соседней ветке щит "бардачЁк" уже есть. А у Вас он даже поболее, Тогда и попросите спеца, что бы он Вам и оборудование для расключки подобрал.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2018 в 12:03:17

olegvlz, в теме ЛЖЕ-электрики тоже хватает фото щитов, собранных разными спецами.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

08.02.2018 в 12:05:25

olegvlz написал: что бы он Вам и оборудование для расключки подобрал.

А чего его подбирать, коли автор 1-2-3 Schema освоил?