serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.02.2018 в 14:54:33

ebf написал:

serks написал: Лучше потратить много страниц здесь

Смотрите, думаю этого достаточно

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.02.2018 в 15:07:06

serks, если Вы так уверены в правильности своего решения, зачем Вы спрашиваете

serks написал: Какие будут замечания по делению ПЕНа?

?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.02.2018 в 15:14:24

СтранникXXI написал: serks, если Вы так уверены в правильности своего решения, зачем Вы спрашиваете

СтранникXXI, чтобы убедиться в правильности принятого решения. Я могу и ошибаться. Пока никто не указал на ошибки и не предложил более правильного решения. Сиьуация достаточно распостраненная и многие практикующие мастера должны были сталкиваться с ней. Значит должны быть свои наработки, которые можно предложить и обсудить в этой теме.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2018 в 15:33:30

serks написал: это все конечно же красивая картинка, но только она немного не для моего случая.

Именно для вашего :)

serks написал: У меня прибор учета и предохранители перед ним вынесены в отдельный металлический бокс примерно на несколько десятков метров.

И ради бога,хоть на 20 метров

serks написал: Один из сдешних форумчан говорил что это будет первый типовой проект как делать правильно

Ну видимо ему ГОСТ не указ :popcorn

serks написал: Значит должны быть свои наработки, которые можно предложить и обсудить в этой теме.

Наработки могут всякие разные:вот только нормы одни :) Так что дерзайте

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.02.2018 в 15:40:18

ebf написал:

Именно для вашего :)

serks написал: У меня прибор учета и предохранители перед ним вынесены в отдельный металлический бокс примерно на несколько десятков метров.

И ради бога,хоть на 20 метров

serks написал: Один из сдешних форумчан говорил что это будет первый типовой проект как делать правильно

Ну видимо ему ГОСТ не указ :popcorn

ebf, ключевое слово все же было отдельный металлический бокс, в приведенной вами картине только вы видите два разных суслика бокса? А ГОСт то какой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.02.2018 в 15:45:45

serks написал: А ГОСт то какой?

С картинки)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1203

21.02.2018 в 15:51:26

serks, вообще по схеме не очевидно что УЗИП 3P+N. Более того, ваш УЗИП 4P, его в без защиты автоматом в рабочем нуле применять нельзя.

Если сетевая потребует повторное заземление PEN, вся эта схема пойдет коту под хвост, будет у вас банальная четырехпроводка со сдвоенным PEN

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.02.2018 в 15:56:31

касаемо запрета. ПУЭ

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2018 в 15:59:20

serks написал: касаемо запрета.

Они вам обещают

serks написал: с температурой в зимнее время не ниже 0oС.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.02.2018 в 16:00:34

sebikov написал: serks, вообще по схеме не очевидно что УЗИП 3P+N. Более того, ваш УЗИП 4P, его в без защиты автоматом в рабочем нуле применять нельзя.

Если сетевая потребует повторное заземление PEN, вся эта схема пойдет коту под хвост, будет у вас банальная четырехпроводка со сдвоенным PEN

sebikov, Про подобное требование запрета применения без аппарата защиты можно поподробнее. ПЕН повторно заземлен на ГЗЩ дома контуром и через желтый провод кабеля связан с заземлением уличного ЩУ также с заземлением.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.02.2018 в 16:01:57

sebikov написал: Если сетевая потребует повторное заземление PEN,

А она потребует.

sebikov написал: вся эта схема пойдет коту под хвост, будет у вас банальная четырехпроводка со сдвоенным PEN

Именно.

0