21.02.2018 в 15:07:06
serks, если Вы так уверены в правильности своего решения, зачем Вы спрашиваете
serks написал: Какие будут замечания по делению ПЕНа?
?
21.02.2018 в 15:14:24
СтранникXXI написал: serks, если Вы так уверены в правильности своего решения, зачем Вы спрашиваете
СтранникXXI, чтобы убедиться в правильности принятого решения. Я могу и ошибаться. Пока никто не указал на ошибки и не предложил более правильного решения. Сиьуация достаточно распостраненная и многие практикующие мастера должны были сталкиваться с ней. Значит должны быть свои наработки, которые можно предложить и обсудить в этой теме.
21.02.2018 в 15:33:30
serks написал: это все конечно же красивая картинка, но только она немного не для моего случая.
Именно для вашего :)
serks написал: У меня прибор учета и предохранители перед ним вынесены в отдельный металлический бокс примерно на несколько десятков метров.
И ради бога,хоть на 20 метров
serks написал: Один из сдешних форумчан говорил что это будет первый типовой проект как делать правильно
Ну видимо ему ГОСТ не указ :popcorn
serks написал: Значит должны быть свои наработки, которые можно предложить и обсудить в этой теме.
Наработки могут всякие разные:вот только нормы одни :) Так что дерзайте
21.02.2018 в 15:40:18
ebf написал:
Именно для вашего :)
serks написал: У меня прибор учета и предохранители перед ним вынесены в отдельный металлический бокс примерно на несколько десятков метров.
И ради бога,хоть на 20 метров
serks написал: Один из сдешних форумчан говорил что это будет первый типовой проект как делать правильно
Ну видимо ему ГОСТ не указ :popcorn
ebf, ключевое слово все же было отдельный металлический бокс, в приведенной вами картине только вы видите два разных суслика бокса? А ГОСт то какой?
21.02.2018 в 15:45:45
serks написал: А ГОСт то какой?
С картинки)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 15:51:26
serks, вообще по схеме не очевидно что УЗИП 3P+N. Более того, ваш УЗИП 4P, его в без защиты автоматом в рабочем нуле применять нельзя.
Если сетевая потребует повторное заземление PEN, вся эта схема пойдет коту под хвост, будет у вас банальная четырехпроводка со сдвоенным PEN
21.02.2018 в 15:56:31
касаемо запрета. ПУЭ
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
21.02.2018 в 16:00:34
sebikov написал: serks, вообще по схеме не очевидно что УЗИП 3P+N. Более того, ваш УЗИП 4P, его в без защиты автоматом в рабочем нуле применять нельзя.
Если сетевая потребует повторное заземление PEN, вся эта схема пойдет коту под хвост, будет у вас банальная четырехпроводка со сдвоенным PEN
sebikov, Про подобное требование запрета применения без аппарата защиты можно поподробнее. ПЕН повторно заземлен на ГЗЩ дома контуром и через желтый провод кабеля связан с заземлением уличного ЩУ также с заземлением.