01.03.2018 в 17:13:33
BV написал: А вот это очень интересно! Потеки на фасаде?
Хуже: приток "через" клапаны, со всеми вытекающими и стук клапанов в мозжечок.
01.03.2018 в 17:14:35
trubo4ist написал: Чтобы воздух от плиты эффективно удалялся нужно, чтобы вытяжка вытяжка выбрасывала реальных 200-250 кубов. При выходе струи из отверстия в процессе перемешивания участвует воздуха в 4,6 РАЗА больше(если верить столпам вентнаук), чем выбрасывается. Т.е. пару кубов пара (и запаха) растворяется в 900-1100 кубах чистого воздуха.
Думаю, в данном случае лучше оперировать м3/минуту.
01.03.2018 в 17:20:03
trubo4ist написал:
BV написал: А вот это очень интересно! Потеки на фасаде?
Хуже: приток "через" клапаны, со всеми вытекающими и стук клапанов в мозжечок.
trubo4ist,
Понял. Обдумаю.
Но, если "бабочки" - тоже будет стучать?
trubo4ist написал: BV написал: с хорошей дымовой шашкой
Эксперимент не корректный: сравните шашку и то, что на Вашей кухне - хорошо, если разница будет раз в 100.
Я про "визуализацию" "факела"
trubo4ist написал: BV написал: Снять бы видео с хорошей дымовой шашкой - отпало бы много вопросов.
Кто из квартирантов согласится на дымовую шашку? Запах от камина, дымнувшего в помещение держится более недели.
Это да. Ну может на этапе строительства/ремонта ... как-то так
01.03.2018 в 17:22:38
BV написал: Думаю, в данном случае лучше оперировать м3/минуту.
Опять в точку. Только делить будем не только часы, но и запах. Т.е. формально концентрация не изменится. А вот "расползание" (размазывание) по фасаду будет меньше в минуту. Т.е. локально пятно будет меньше. 250 квадратов - это я размазал для красного словца. Но ведь и время расползания сильно выше. Т.е. 250 - может быть реально, а может и больше. Но ведь и запах в мин. кратно меньше.
01.03.2018 в 17:28:18
trubo4ist написал: понять
Да,г-н Трубочист,по всей видимости живет в окружении полных идиотов,что не представляет подобное..Это ж какими умственными способностями нужно обладать,чтобы слыша этажом ниже(выше)работающую вытяжку и нюхая жареную рыбу(котлеты) не идентифицировать источник..
01.03.2018 в 17:37:08
trubo4ist написал:
BV написал: Думаю, в данном случае лучше оперировать м3/минуту.
Опять в точку. Только делить будем не только часы, но и запах. Т.е. формально концентрация не изменится. А вот "расползание" (размазывание) по фасаду будет меньше в минуту. Т.е. локально пятно будет меньше. 250 квадратов - это я размазал для красного словца. Но ведь и время расползания сильно выше. Т.е. 250 - может быть реально, а может и больше. Но ведь и запах в мин. кратно меньше.
trubo4ist, Мы имеем примерно 15-16 кубов пахнущего воздуха в минуту.
Если "навага на сковородке" то да, именно пахнущего.
(о том, что даже с хорошей вытяжкой провоняет вся квартиры - умолчим :)
А это даже хуже дымовой шашки :))
01.03.2018 в 17:38:25
trubo4ist написал: от 5-6м/с
Многоуважаемый- я,Вас,огорчу:почитайте климатологию и поймите для себя,что такое "ветер 5-6м/с по Москве для 6 этажа и выше)..Это-ОБЫЧНОЕ дело..Средний будет,я думаю,7-8-9 ... А,то,что Вы рассказываете про "перемешивание"-плод Вашего воображения..И,на вопросы по поводу "зоны низкого высокого" и странной арифметики 2*4,6=900-ответить не хотите??Не мне,так хотя бы тем,кто вас специалистом чтит..
01.03.2018 в 17:39:55
BV написал: Но, если "бабочки" - тоже будет стучать?
Бабочки нет, но зная, как они "залипают" - не заставите нас ни за какие деньги. А вот по инерционным пластиковым у нас супер-статистика: за 12 лет ни одного не заклинило. Тут на досуге посчитали за 2017 год - ровно 70 штук сделали. Тут меня в отсутствии обратной связи обвинили... Попробую "оправдаться": У нас нет рекламы - совсем. Клиенты приходят по сарафанному радио. Есть клиенты, которые заказывали по несколько раз, есть один клиент, которому делали 4 раза! Есть архитекторы, которым мы делали работу и которые нас передают всем своим клиентам. Можно ли это назвать обратной связью? Есть клиенты, которые спрашивают про гарантию. Мы всегда спрашиваем: 50 лет хватит? Мы им всегда говорим: даже если мы дадим Вам реальную гарантию 2 года, а у вас "случится" через 4-5-10 лет - все равно вызывайте нас, нам нужна статистика. Чем быстрее мы выявим косяки, тем меньше их сделаем в будущем. За 12 лет было 2 косяка: в одном мы ошиблись на 2мм. в размере и клапан касался решетки, во втором не учли, что в воздушном кармане дождь может идти не только снизу вверх, но и наоборот. Теперь нам не страшен никакой дождь.
01.03.2018 в 17:41:59
trubo4ist написал: Опять в точку. Только делить будем не только часы, но и запах. Т.е. формально концентрация не изменится. А вот "расползание" (размазывание) по фасаду будет меньше в минуту. Т.е. локально пятно будет меньше. 250 квадратов - это я размазал для красного словца. Но ведь и время расползания сильно выше. Т.е. 250 - может быть реально, а может и больше. Но ведь и запах в мин. кратно меньше.
Меня ,уже хохот разбирает:Какое , в п..ду,"красное словцо",Трубочист..Вы,ведь,недавно (сегодня),"учили"высказываться конкретно..С памятью что-то??
01.03.2018 в 17:43:22
trubo4ist написал: что в воздушном кармане дождь может идти не только снизу вверх, но и наоборот.
Вот у себя наблюдаю такое, когда ветер :)
01.03.2018 в 17:45:25
trubo4ist написал: А вот по инерционным пластиковым
Но у них же похуже с герметичностью? Или не прав? Что зимой в мороз, при неработающем пропеллере?
01.03.2018 в 17:46:53
BV написал: Мы имеем примерно 15-16 кубов пахнущего воздуха в минуту.
Пахнущего, но УЖЕ перемешанного! И почему 15-16? 250/60= 4 с хвостиком. При 1000 - да, но и концентрация сильно меньше. Я взял "наихудшие" условия: 250 кубов при тех же запахах.
01.03.2018 в 17:50:08
Жаль нельзя ветки делать в теме)) или можно? Так вот между делом напомню, что в общем то уже писал, но не сложно: воздуховоды жестяные, обернуты некой фольгой мягкой. Что под ней не разбирал, битум или просто тонкая термоизоляция. Воздуховоды скреплены фланцами, которые замурованы в стяжку, поэтому фото сделать не могу. Возможно у соседей скреплены не плотно, отсюда - голоса. Не исключаю, что застройщик настолько плохо короба вентиляции скрутил, что они совсем не герметичны. Они могут быть и у меня не герметичны... но короба отделены стенкой ГВЛ, через нее никакой шум от стояков не слышно. Зато его (голоса) слышно из продуха.
01.03.2018 в 17:52:26
И да, вот еще какое наблюдение: ураганом срывало оголовок домового стояка и верхние соседи сразу начали жаловаться что у них капает из вентиляции. У меня - не капало. Что дает это наблюдение не знаю :)
01.03.2018 в 17:52:27
trubo4ist написал:
BV написал: Мы имеем примерно 15-16 кубов пахнущего воздуха в минуту.
Пахнущего, но УЖЕ перемешанного! И почему 15-16? 250/60= 4 с хвостиком. При 1000 - да, но и концентрация сильно меньше. Я взял "наихудшие" условия: 250 кубов при тех же запахах.
trubo4ist, Для сильного запаха разбавление в 5 раз - запах сохраняется. Теоретически имеем при очень слабом или отсутствии ветра 4-16 м3 / мин придавленные к фасаду.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу