19.02.2018 в 23:41:24
С компьютера на форум фотографии не загружаются. http://www.mastergrad.com/forums/t277538-ne-zagruzhayutsya-fotki-s-kompa-s-alboma-foruma-gruzyatsya/ Вроде как жесткий диск подключают. Как появится возможность - сразу выложу.
20.02.2018 в 00:12:29
Redline 1985 написал: Стояки отопления в одной из комнат зашиты фальшстеной из гипсокартона.
Зря вы это ...
Redline 1985 написал: Выдержит ли изоляция или оплавится?
Деградирует .
Redline 1985 написал: закладку трасс делал мастер с этого форума.
Это типа гарантирует ? Людям свойственно ошибаться , я лично у себя до фига чего найти могу :sorry:
Redline 1985 написал: Мастер говорит, что ничего страшного и кабель может быть прижат к стояку. Изоляция кабеля выдержит.
Что выдержит ? Механически - да , возможно , но температуру ... да зачем его подогревать ? :confused:
Redline 1985 написал: При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
Ну вот же :cool: сами ответ нашли .
И это пройдёт ...
20.02.2018 в 03:06:59
serj12, Я понимаю, что любой человек может ошибаться, и спокойно к этому отношусь. Вопрос то больше всего в том, что человек не хочет признавать, что это косяк и исправлять его, утверждая, что все ОК.
Вот я теперь думаю, как мне заставить все это переделать. И самое главное - стоит ли перетягивать трассу, потому как что там случилось кабелем неизвестно?
20.02.2018 в 04:49:39
Redline 1985 написал: И самое главное - стоит ли перетягивать трассу, потому как что там случилось кабелем неизвестно?
не думаю что у Вас больше ста градусов по батареям теплоноситель гоняют, просто отодвиньте кабель от труб отопления
20.02.2018 в 06:54:26
Redline 1985 написал: MrGalaxy, Кабель ввг нг, маркировку не вижу - ls или нет. Но при этом, вроде все равно должно быть расстояние не менее 50 мм?
Redline 1985, соответствующее исполнение - это не ввгнг, а специальные теплостойкие кабели, Ваш кабель надо отодвигать, правильно сказали, изоляция со временем деградирует.
Вечный студент
20.02.2018 в 08:22:38
Автор, почему вы не хотите отстоять ваши интересы и безопасность?
Да и вопрос выеденного яйца не стоит - переложить кабель в гк-коробе. Он его стяжками к трубе притянул что ли?
Ник "мастера" в студию. Или ссылку на его тему.
20.02.2018 в 09:12:09
Как вариант, проложить 2-3 слоя гипскартона между кабелем и трубой.
Вечный студент
20.02.2018 в 09:21:20
MrGalaxy, или закатать трубу в энергофлекс, что будет лучше и дешевле.
20.02.2018 в 10:10:56
Alexey_Spb, MrGalaxy, фотографии до сих пор не загружаются. Расстояния между стояком и стеной небольшое. Трасса проложена почти в распор между стеной и стояком. Свободного места там нет.
20.02.2018 в 10:48:28
Redline 1985 написал: Трасса проложена почти в распор между стеной и стояком. Свободного места там нет.
Ну тогда или прокладывать надо было по какой то иной траектории, или не ВВГ класть а ПРКС, он термостойкий.
20.02.2018 в 11:44:57
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу