23.02.2018 в 05:57:34

Учел предложения и переделал схему. Вывел водогрей из под УЗО под диф, и 2-х полюсный на варочную, добавил рубильник и УЗМ, тесновато видимо будет в щитке. Объединил свет и слабонагруженные розетки. Теперь думаю надо будет часть нагрузки с зала на УЗО ванной перекинуть, хотя бы свет и розетки, а на кухонном УЗО оставить крупную технику всю и фартук.

По стенам спасибо за советы, думаю так и сделаю, колонну под телевизор наращу, а в остальном использую заводские подрозетники, штук 5 их вроде на квартиру и розетки размещу в газобетонных перегородках.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.02.2018 в 08:01:43

Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке.

Тогда либо 4х12 либо 3х18 посмотрите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.02.2018 в 08:54:19

Kasyanich, Отдельный дифф на водонагреватель совершенно не нужен , замените его на двухполюсной АВ . УЗО санузла достаточно мощное и незагруженное совсем. Дифф в данной ситуации бессмысленная трата денег , и бо брендовые стоят дорого

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.02.2018 в 09:22:42

Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке

Вполне нормально. Щиты Хагер даже забитые под завязку расключаются на ура.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2018 в 13:43:11

Kasyanich, для стиралки и сушки ,сделайте отдельные линии, не экономьте на мелочах

0
Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

24.02.2018 в 06:40:24

ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.02.2018 в 09:34:49

Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

Kasyanich, Если надеетесь обойтись одной линией, розетки обоих агрегатов должны быть доступны для отключения оных поодиночке или вместе, в любой момент.

0
Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

24.02.2018 в 10:15:40

dokar, Скорее всего и сушка и стиралка будут стоять в шкафу в кухонном гарнитуре или в коридоре, попробую розетки более доступными сделать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.02.2018 в 10:28:06

Kasyanich, Я , выше слегка поправил, и если условие "вместе", не выполняется , то на линию должен быть установлен 2Р автомат.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

24.02.2018 в 10:30:59

dokar, Только не должен, а крайне желателен)))) Kasyanich, И крайне желательно на т.н. стационарное оборудование отдельные линии...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

24.02.2018 в 10:36:41

MaSeVi,

Тогда - 48. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

24.02.2018 в 10:59:57

dokar написал: MaSeVi,

Тогда - 48. :)

dokar, Наверное 48))) Да и схема неверна...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 11:31:03

Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

Kasyanich, У вас многое,что под отдельными линиями,что в принципе могло быть и вместе .А с учётом,что изначально у вас в квартире было,наверняка три АВ 16,25,40 то и это всё бы работало без проблем :o Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 11:59:56

ebf написал: Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов

А зачем рабочая сушилка при неработающей стиралке? Если отрубится только сушилка, то до устранения неисправностей, можно и подручными средствами обойтись, развесив белье на дверях, батареях, стульях, это если специальных бельевых веревок нет. КМК объединение стиралки и сушилки на один АВ это нормально.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

24.02.2018 в 12:07:19

am02rus, У некоторых стиральная может 2 раза за раз работать, соответственно и сушильная может работать одновременно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.