23.02.2018 в 05:57:34
Учел предложения и переделал схему. Вывел водогрей из под УЗО под диф, и 2-х полюсный на варочную, добавил рубильник и УЗМ, тесновато видимо будет в щитке. Объединил свет и слабонагруженные розетки. Теперь думаю надо будет часть нагрузки с зала на УЗО ванной перекинуть, хотя бы свет и розетки, а на кухонном УЗО оставить крупную технику всю и фартук.
По стенам спасибо за советы, думаю так и сделаю, колонну под телевизор наращу, а в остальном использую заводские подрозетники, штук 5 их вроде на квартиру и розетки размещу в газобетонных перегородках.
23.02.2018 в 08:01:43
Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке.
Тогда либо 4х12 либо 3х18 посмотрите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.02.2018 в 08:54:19
Kasyanich, Отдельный дифф на водонагреватель совершенно не нужен , замените его на двухполюсной АВ . УЗО санузла достаточно мощное и незагруженное совсем. Дифф в данной ситуации бессмысленная трата денег , и бо брендовые стоят дорого
23.02.2018 в 09:22:42
Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке
Вполне нормально. Щиты Хагер даже забитые под завязку расключаются на ура.
Грубый, но справедливый
23.02.2018 в 13:43:11
Kasyanich, для стиралки и сушки ,сделайте отдельные линии, не экономьте на мелочах
24.02.2018 в 06:40:24
ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
24.02.2018 в 09:34:49
Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
Kasyanich, Если надеетесь обойтись одной линией, розетки обоих агрегатов должны быть доступны для отключения оных поодиночке или вместе, в любой момент.
24.02.2018 в 10:15:40
dokar, Скорее всего и сушка и стиралка будут стоять в шкафу в кухонном гарнитуре или в коридоре, попробую розетки более доступными сделать.
24.02.2018 в 10:28:06
Kasyanich, Я , выше слегка поправил, и если условие "вместе", не выполняется , то на линию должен быть установлен 2Р автомат.
24.02.2018 в 10:30:59
dokar, Только не должен, а крайне желателен)))) Kasyanich, И крайне желательно на т.н. стационарное оборудование отдельные линии...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2018 в 10:36:41
MaSeVi,
Тогда - 48. :)
24.02.2018 в 10:59:57
dokar написал: MaSeVi,
Тогда - 48. :)
dokar, Наверное 48))) Да и схема неверна...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2018 в 11:31:03
Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
Kasyanich, У вас многое,что под отдельными линиями,что в принципе могло быть и вместе .А с учётом,что изначально у вас в квартире было,наверняка три АВ 16,25,40 то и это всё бы работало без проблем :o Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов
24.02.2018 в 11:59:56
ebf написал: Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов
А зачем рабочая сушилка при неработающей стиралке? Если отрубится только сушилка, то до устранения неисправностей, можно и подручными средствами обойтись, развесив белье на дверях, батареях, стульях, это если специальных бельевых веревок нет. КМК объединение стиралки и сушилки на один АВ это нормально.
24.02.2018 в 12:07:19
am02rus, У некоторых стиральная может 2 раза за раз работать, соответственно и сушильная может работать одновременно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу