AndyMirror написал: Ещё цементные смеси с большой долей цемента хорошо "запирают влагу".

Ошибочное мнение. при гидратации цемент превращается в кристаллы, с довольно большими размерами и поры между кристаллами весьма и весьма большие, и водо и паропроницаемые. Вот фото

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.02.2018 в 01:38:15

Грэй написал: грунтовка на удивление хорошо впитывалась)

Грунтовка - на воде. Хорошо впитывалась - значит водопроницаема. Не решето конечно, но пропускает. Не зря в плотинах делают водособирательные и водоотводные туннели.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109639

23.02.2018 в 01:47:55

Микитович написал: Ошибочное мнение. при гидратации цемент превращается в кристаллы, с довольно большими размерами и поры между кристаллами весьма и весьма большие, и водо и паропроницаемые.

http://www.kntka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/category/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.html

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.02.2018 в 02:32:02

BV, Я говорил не о гидроцементах - расширяющихся с гидрофобизацией и синтетикой для заполнения пор.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.02.2018 в 13:23:52

BV написал: немного медленнее сохнуть будет

Так понятнее.

Микитович написал: Ошибочное мнение

Практика говорит об ином. ;)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.02.2018 в 14:08:50

AndyMirror написал: Практика говорит об ином. ;)

Практика говорит что Солнце вращается вокруг Земли. Кто не верит пусть раскрое глаза. :a :D . Всех с Праздником.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109639

23.02.2018 в 14:13:47

Грэй написал: Ещё, прошлом году отделывали чашу бассейна, покрытую цементной гидроизоляцией, -когда грунтовали, грунтовка на удивление хорошо впитывалась)

может гидра была того... не очень? ;) Нормальная гидра - слабовпитывающая...

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.02.2018 в 16:37:31

Микитович написал: Практика говорит что Солнце вращается вокруг Земли.

Не валите всё в одну кучу.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.02.2018 в 19:07:39

AndyMirror, Как говаривал один человек "То совсем другое, а то совсЁм другое". Вам фото структуры цементного раствора ни о чём не говорит? . Хотя некоторые упорно доказывают что ванны можно делать из ГКЛ. Что, так надежней? Нет, так быстрей склёпывать и чаще ремонтировать. А ежели хочется разобраться, то посмотрите спецификацию на цементные растворы, гидроизоляции и фуги. Водяной столб до 5 м, то есть 0,5 Атм. Это не прочность конструкции, это степень устойчивости от водопроникновения. А ежели состав воду не пропускает, то он и мокреть не будет.

0
Аватар пользователя
Pavluxa-xa

Местный

Регистрация: 27.04.2009

Витебск

Сообщений: 43

23.02.2018 в 20:58:52

Грэй написал: проветривайте почаще. Грейте и проветривайте

shandorkar написал: если устроить небольшой сквозняк, может дать какой то плюс?

я читал ветку, и "боялся" увидеть нечто подобное, никаких сквозняков и нагревов, иначе потрескается. Все должно сохнуть в естественном ритме, не мешайте, возможно появятся высолы или пожелтения, все это не критично, а вот если устрить перепады температуры, это трещины и перешпаклевка...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20719

23.02.2018 в 21:02:56

Pavluxa-xa написал: Все должно сохнуть в естественном ритме, не мешайте, возможно появятся высолы или пожелтения, все это не критично, а вот если устрить перепады температуры, это трещины и перешпаклевка...

Это миф. От сквозняков ничего Ничего не трескается и не отваливается, никаких высолов и пожелтений, а сохнгет быстрее.

0
Аватар пользователя
Pavluxa-xa

Местный

Регистрация: 27.04.2009

Витебск

Сообщений: 43

23.02.2018 в 23:27:59

Грэй написал: Это миф. От сквозняков ничего Ничего не трескается и не отваливается, никаких высолов и пожелтений, а сохнгет быстрее.

С словами "давайте погреем, и всю ответственность я беру на себя" нас подгонял заказчик, т.к. сроки хотелось сократить. По итогу локальная перештукатурка, стеклохолст, перешпаклевка и куча потраченого времени.

не сохнет, давайте сушить

опять ждем

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.02.2018 в 00:21:57

Pavluxa-xa, То ли смеси дерьмо, то ли локальный перегрев до закипания. ИМХО

0
Аватар пользователя
Pavluxa-xa

Местный

Регистрация: 27.04.2009

Витебск

Сообщений: 43

24.02.2018 в 00:38:23

Смеси конечно не фонтан, но очаги поражения именно напротив окон и около дверей, которые решили открывать для проветривания, т.е. на пути сквозняка, противоположная сторона объекта, где все подсыхало своим чередом, и для сквозняков был тупик, все норм. з.ы. для справки, выдержка из ТКП 45-5.09-105-2009 (02250) п4.13 Штукатурное покрытие внутри и снаружи здания должно предохраняться от повреждений, намокания, замерзания и пересушивания. Нагрев высыхающего штукатурного покрытия выше 23 °С (296 К) и интенсивное сквозное проветривание не допускаются.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.02.2018 в 02:01:02

Pavluxa-xa написал: Нагрев высыхающего штукатурного покрытия выше 23 °С (296 К) и интенсивное сквозное проветривание не допускаются.

Сквозняк то ещё понятно, но вот 23 летом на юге это как?