vitex73 написал:
, ...... кухня- самое грязное помещение,и,соответственно,удаление через кухню должно быть максимальным, тем более с привязкой к рекуператору..Подача максимальная осуществляется в помещения,смежные с максимальной "грязью",дабы увеличить подпор .....
Не надо на горло брать. Все правильно пишешь но сначала сам разберись. И не надо прыгать с притока на вытяжку.
И читай лучше что написано выше.
Повторюсь. Минимальное количество удаляемого воздуха с кухни с электроплитой - 60 кубов . А далее написал :
Ким написал:
.... Расход воздуха по нормам должен быть 50 кубов на с\у и 60 на кухню. Получаем вполне законный расход в 160 кубов удаляемого воздуха. Если Вы выбрали установку на реальные 300 кубов ......., то у Вас остается еще 140 кубов удаляемого воздуха, которые можете распределить на свое усмотрение, допустим, удалить воздух из гардеробной, кладовой, немного увеличить расход из зоны кухни.
Вот здесь и есть засада, почему и написал, повторюсь, "установка выбирается после того как составлен воздушный баланс"
У Вас может быть, грубо, с десяток кладовок и закутков откуда необходимо удалять воздух. В этом случае, производительность установки может вылезти в ту которая "по нормам".....
Все что ты написал надо учитывать при подборе. Так что все нормально ...
vitex73 написал:
.... очень избирательное отношение к применению норм:"кухню с электроплитой"- ты нашел,а норму по спальням в 0,5 крата по объему или 30м3 на человека- не замечаешь..
То же самое относиться и к притоку, даже завышено. Не 30 кубов а 60. А что касается 0.5 крат - обычно этих кубов хватает. А второе - я планировки даже не виде чтобы понять какой объем у спален