Ким написал: Здесь, на мой взгляд, могут образоваться два варианта :
если установка имеет производительность согласно норм если установка имеет заниженную производительность
В первом случае - воздух распределяется по всем помещениям где будете находится ВЫ - спальни, кабинеты, гостиные и т.д. Удаление воздуха - из все подсобных помещений, санузлов, гардеробных, кладовых, кухни (выбирайте что необходимо) Во втором случае - можно сделать перераспределение воздуха между необходимыми помещениями. Т.е., ночью обслуживаются - спальни, днем или "по необходимости" - те помещения где в дневное время будете находится. При этом можно и оставить минимальный расход приточного воздуха в спальни
Планировку прикладываю, честно говоря мне кажется что первый вариант как раз не очень работоспособный. Т.е. разделив условные 250 кубов по 4м помещениям в каждом получим по 60 кубов воздуха и при нахождении более одного человека будем отбирать друг у друга воздух. Если в спальню дать 120 кубов, то в гостиной или кабинете смогут находится лишь пол человека :) Т.к. какого то смешения потоков мне кажется не будет, это если удаление воздуха делать в ЕВ или в рекуператор в кухне/санузлах/корридоре. А если вытажки размещать в комнатах чтоб не было перетока, то все вообще плохо :)
Для второго варианта подпор кухни и санузлов нужно обеспечить даже если там нет деятельности и ЕВ закрыта в случае рекуператора?
Ким написал: Вы написали что у в квартире 2 с/у и кухня. Расход воздуха по нормам должен быть 50 кубов на с\у и 60 на кухню. Получаем вполне законный расход в 160 кубов удаляемого воздуха. Если Вы выбрали установку на реальные 300 кубов (хотя, должно быть все наоборот, установка выбирается после того как составлен воздушный баланс), то у Вас остается еще 140 кубов удаляемого воздуха, которые можете распределить на свое усмотрение, допустим, удалить воздух из гардеробной, кладовой, немного увеличить расход из зоны кухни. Вот здесь и есть засада, почему и написал, повторюсь, "установка выбирается после того как составлен воздушный баланс" У Вас может быть, грубо, с десяток кладовок и закутков откуда необходимо удалять воздух. В этом случае, производительность установки может вылезти в ту которая "по нормам". Вот с этого надо начинать, а не с выбора машинки.
Честно говоря не очень понял мысль.. Если установка 300 кубов то почему мы вылезем в ту которая по нормам в 160.. Чего-то не так читаю наверное.
Ким написал: кпд у них у всех примерно одинаковые, а конструкции разные
Ну собственно конкретная установка пока наверное не столь важно, сейчас нужно выбрать схему.. ПУ, ПВУ, ПУ вав, ПВУ вав или что-то еще
Ким написал: Если до такой степени заморачиваться то Вам не vav нужна, а что-то более интеллектуальное или искать "кулибина" в автоматики, который по Вашему ТЗ это все сделает.
Вопрос автоматизации всего этого процесса пока не важен, как и написал. В теории будут некие "мозги" умного дома которые будут снимать показания датчиков и решать где открывать какие заслонки. Или нет и будет "крутилка" на стене, я буду заходить в комнату и откручивать сколько мне нужно воздуха :) Мне показалось что vav собственно и позволяет все это сделать, в некотором роде абстрагируясь от вентиляции, т.е. установка поддерживает давление в камере, а логика открытия заслонок притока вобщем то не ее дело.