arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 13:52:17

ebf, может быть подскажете, как раскидать все на 3 УЗО, с данным количеством линий? )

1 - комнаты ( свет/розетки) 2 - кухня ( розетки/свет ) 3 - санузел

таким образом? )

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 14:01:11

arhwed, У Вас освещение 6 групп, хватит 3. Плюс розетке коридора жирно будет отдельный АВ - объедините с чем-нибудь. Можно одну группу розеток на кухню - вместо просто розетками и рабочей зоной. Итого - минус 5 АВ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2018 в 14:02:23

arhwed, вам их сокращать надо,а не раскидывать,а если не хотите,то разделите на 3 поровну,согласно номиналов АВ

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 941

01.03.2018 в 14:39:31

MaSeVi, УЗО домовой я разбирал. Из необычного для однофазного УЗО - нулевой контакт замыкается раньше фазного. Первый и единственный экземпляр что я ставил, отказался заново взводиться после теста на морозе -20гр. Механизм фиксировался, а через фазу ток не шел

0
genuimous
genuimous
Старожил

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

01.03.2018 в 14:41:18

Объясните для чего делить свет не то что бы на 6, но на 3 группы? Там что, большая нагрузка? Нет, там общее потребление будет ватт 200-300 максимум. Будет непредсказуемое подключение потребителей? Нет, скорее всего на весь срок службы ничего меняться не будет. Селективность по короткому замыканию? Нет, все равно выбьет все по цепочке. Так для чего? Вот я себе по советам тоже разделил свет на 2 части, понятия не имею, на кой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 14:44:25

genuimous написал: Вот я себе по советам тоже разделил свет на 2 части, понятия не имею, на кой.

Чтобы половина квартиры была со светом, если что не так..

genuimous написал: Объясните для чего делить свет

Зачем вообще что-либо делить. Поставить 1 АВ и хватит. И УЗО не нужно, где там и когда какая-то утечка или КЗ будет, да не будет никогда. Всё - траты минимальны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous
genuimous
Старожил

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

01.03.2018 в 15:06:13

MaSeVi написал: Чтобы половина квартиры была со светом, если что не так..

например?

MaSeVi написал: Зачем вообще что-либо делить. Поставить 1 АВ и хватит. И УЗО не нужно, где там и когда какая-то утечка или КЗ будет, да не будет никогда. Всё - траты минимальны...

УЗО вроде щас необходимо по нормам. Ну и так оно полезно. 1 АВ можно поставить если нагрузка позволяет. Но как правило не позволяет, поэтому ставят несколько.

0
genuimous
genuimous
Старожил

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

01.03.2018 в 15:11:06

Кстати если цель зарезервировать свет то надо делать 2 линии на всю квартиру, основной и вспомогательный. И заводить каждую в каждую комнату, благо сейчас правило хорошего тона делать многоконтурное освещение (простейший пример: точечники + люстра). А я сделал по советам "дедов" и пожалел. Теперь у меня 2 линии света, но разделенные по комнатам. И если что не так то придется лампу в розетку втыкать. И совершенно не успокоит то что в другой комнате свет есть. Большую ошибку сделал.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 15:12:39

genuimous написал: . А я сделал по советам "дедов" и пожалел.

Вы уже собрали и поставили?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:13:01

MaSeVi, на коридорной розетке будет сидеть комп. В случае чего, не хотелось бы, чтобы комп отрубался) Поэтому было принято такое решение.

0
arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:14:44

И еще все загвоздка в том, что жена не хочет подвесных/натяжных потолков, поэтому у нас остается плита перекрытия. Соответсвенно, вся проводка будет идти в стенах ( 2 слоя гкл / 50-100 профиль с шумкой/ 2 слоя гкл ) Распред коробки ей тоже не по нраву )) будет портить вид говорит, а т.к натяжного потолка нет - их не спрятать будет..

Поэтому нужно сделать надежно, чтобы ближайшие лет 10 не пришлось разбирать стены и менять проводку. Именно поэтому столько отдельных линий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу