01.03.2018 в 10:57:30
(/forums/t277883-zashchita-uzo-shnayder-domovoy/?p=6267519#post6267519): Блин, так не хочется тратиться на АББ :(
И это правильно :) Ставьте Чинт (Chint) :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.03.2018 в 12:49:14
Radio, да, АББ или Домовой, но в последнем смущает, что вся серия идет на 4,5 кА
01.03.2018 в 12:52:27
arhwed, Возьмите тогда или ABB серия S2ХХ, или Hager сери MCXXX. Ну, это если деньги есть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 12:57:22
MaSeVi, так вот по смете и получается, что ABB S2ХХ cерия - 35000 рублей, а Домовой - 22к )
Поэтому и решил задать вопрос, а стоит ли переплачивать, и будет ли работать защита УЗО, если перед УЗО стоит вводный равный номиналу УЗО.
Hager нету там, где заказывать собираюсь.
01.03.2018 в 13:06:05
arhwed написал: а Домовой - 22к )
Не знаю, что тут Вам подсказать. Я три раза ставил Домовой, давно правда. Ситуации, когда он срабатывал не было. Разбирать - не разбирал, конструкцию не знаю. Но раз тут знающие уважаемые люди пишут, что не очень - может поверить им?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 13:17:45
arhwed, А вы не пробовали ,довезти количество линий и УЗО ,до нормального уровня,а ни как сейчас,глядишь и ценник другой будет и качество не упадёт,для ваших хотелок вам 12 линий за глаза и 2 УЗО
01.03.2018 в 13:52:17
ebf, может быть подскажете, как раскидать все на 3 УЗО, с данным количеством линий? )
1 - комнаты ( свет/розетки) 2 - кухня ( розетки/свет ) 3 - санузел
таким образом? )
01.03.2018 в 14:01:11
arhwed, У Вас освещение 6 групп, хватит 3. Плюс розетке коридора жирно будет отдельный АВ - объедините с чем-нибудь. Можно одну группу розеток на кухню - вместо просто розетками и рабочей зоной. Итого - минус 5 АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 14:02:23
arhwed, вам их сокращать надо,а не раскидывать,а если не хотите,то разделите на 3 поровну,согласно номиналов АВ
01.03.2018 в 14:39:31
MaSeVi, УЗО домовой я разбирал. Из необычного для однофазного УЗО - нулевой контакт замыкается раньше фазного. Первый и единственный экземпляр что я ставил, отказался заново взводиться после теста на морозе -20гр. Механизм фиксировался, а через фазу ток не шел
01.03.2018 в 14:41:18
Объясните для чего делить свет не то что бы на 6, но на 3 группы? Там что, большая нагрузка? Нет, там общее потребление будет ватт 200-300 максимум. Будет непредсказуемое подключение потребителей? Нет, скорее всего на весь срок службы ничего меняться не будет. Селективность по короткому замыканию? Нет, все равно выбьет все по цепочке. Так для чего? Вот я себе по советам тоже разделил свет на 2 части, понятия не имею, на кой.
01.03.2018 в 14:44:25
genuimous написал: Вот я себе по советам тоже разделил свет на 2 части, понятия не имею, на кой.
Чтобы половина квартиры была со светом, если что не так..
genuimous написал: Объясните для чего делить свет
Зачем вообще что-либо делить. Поставить 1 АВ и хватит. И УЗО не нужно, где там и когда какая-то утечка или КЗ будет, да не будет никогда. Всё - траты минимальны...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:06:13
MaSeVi написал: Чтобы половина квартиры была со светом, если что не так..
например?
MaSeVi написал: Зачем вообще что-либо делить. Поставить 1 АВ и хватит. И УЗО не нужно, где там и когда какая-то утечка или КЗ будет, да не будет никогда. Всё - траты минимальны...
УЗО вроде щас необходимо по нормам. Ну и так оно полезно. 1 АВ можно поставить если нагрузка позволяет. Но как правило не позволяет, поэтому ставят несколько.
01.03.2018 в 15:11:06
Кстати если цель зарезервировать свет то надо делать 2 линии на всю квартиру, основной и вспомогательный. И заводить каждую в каждую комнату, благо сейчас правило хорошего тона делать многоконтурное освещение (простейший пример: точечники + люстра). А я сделал по советам "дедов" и пожалел. Теперь у меня 2 линии света, но разделенные по комнатам. И если что не так то придется лампу в розетку втыкать. И совершенно не успокоит то что в другой комнате свет есть. Большую ошибку сделал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.