Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

02.03.2018 в 17:28:44

молоток, Э? Это как?

roman_g, по американкам хз, тут пусть более компетентные люди ответят. А про трубу сбоку - между батареей и стеной нет места? Или она вплотную к стеле?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.03.2018 в 17:29:42

roman_g, если есть пространство для трубы между радиатором и стеной сделайте за радиатором разводку Mandalore105, ему все отрицали, первопроходцем он был, за ним все потянулись

0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 17:29:51

Mandalore105,
"А нет фото батареи с разных ракурсов, спереди, сбоку, между ней и стенкой?"

  • Сейчас - нет. Завтра сфоткаю, если это может дать дополнительную пищу для размышлений.
0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 17:37:58

Mandalore105 написал: по американкам хз, тут пусть более компетентные люди ответят. А про трубу сбоку - между батареей и стеной нет места? Или она вплотную к стеле?

Mandalore105,
"А про трубу сбоку - между батареей и стеной нет места?"

  • по памяти (сейчас не рядом с батареей): от стены (слева на картинке, там, где стояк идёт и идёт он почти вплотную к этой стене) до байпаса где-то сантиметров 60, потом, сантиметров через 20 идут краны, а от них ещё кусок полипропиленовой трубы сантиметров 15 с "американкой" на окончании, которая и накручивается на радиатор.
0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 18:00:17

молоток написал: Будет сантехсвар

молоток, я уже впечатлён! :eek:

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 18:40:08

roman_g, система отопления не должна сливаться на лето - от этого она сгнивает в разы быстрее. С обязательной оговоркой об опасности ППР труб возможно быстрое решение в виде перехлёста нынешнего бокового подключения, вовсе необязательно изображать диагональ.

0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 18:47:57

Mazayac,
"решение в виде перехлёста нынешнего бокового подключения" -10 секций прокачает?

"С обязательной оговоркой об опасности ППР труб"

  • В чём опасность? Используется Wavin Ekoplastik Fiber Basalt - до 90 градусов держит. Армирована базальтовым волокном, как пишут в описании к ним. Знаю, что на севере России вода в отоплении настолько горячая, что запрещено использовать полипропилен. А у нас, в Харькове, на юге России, температура воды должна попадать в окно безопасности температур для этих труб.
0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 18:53:41

roman_g, «прокачает» легко и непринуждённо, до 12 секций минимум.

Если смесительный узел в подвале - элеваторный, то при его аварии в СО может быть и 90, и 100 градусов. Тема со многими ссылками на смертельные случаи от прорывов пластика в отоплении тут была, быстро не нашёл.

Срок службы ППР трубы при 90 градусах может составить 1 час, в зависимости от давления теплоносителя.

Также армированная волокном труба является кислородопроницаемой и служит причиной повышенной коррозии в стальных трубах системы.

0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 18:59:30

Mazayac, "Если смесительный узел в подвале - элеваторный, то при его аварии в СО может быть и 90, и 100 градусов."

  • Блин, а у нас повсеместно полипропилен паяют :( Не знал, что такая опасность есть.
0
roman_g
roman_g
Новичок

Регистрация: 07.05.2010

Харьков

Сообщений: 42

02.03.2018 в 19:04:18

Mazayac, "Также армированная волокном труба является кислородопроницаемой и служит причиной повышенной коррозии в стальных трубах системы."

  • Т.е. если практически на всём стояке такое безобразие (а так оно есть), то порыв практически гарантирован? А где слабые места в системе, где коррозия происходит наиболее интенсивно?
0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.03.2018 в 19:22:54

roman_g написал: Знаю, что на севере России вода в отоплении настолько горячая, что запрещено использовать полипропилен

Не знаю о каком населенном пункте вы говорите, и о каком времени. На Север ездил, там в каждой квартире всё уже поменяно на полипропилен, греются как радиаторами так и регистрами, "кяпиток" не доходит, потому что возникают сильные теплопотери на магистрали, проложенной в метре над землей. А металлическую трассу вырезают каждый год.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.