Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 27
#6272287

Есть желание подключить термостат к рукомойнику, ничего не меняя снаружи

нашел блестящий GROHE Grohtherm Micro, который ставится под раковину.

И аналогичный, но страшненький ESBE VTS320

который можно поставить в шкаф.

Вопросы:

  1. можно ли подключить выход термостата в горячую трубу, а холодную оставить как есть, чтобы иметь возможность немного регулировать температуру не залезая в шкаф? Будет ли скакать температура в рукомойнике, если, например, открыли холодный кран на кухне? По идее, температура теплой воды не изменится, но напор холодной упадет - следовательно температура струи в рукомойнике повысится.

  2. надо ли ставить обратные клапана на вводе в квартиру? Понимаю, что неплохо бы, но сейчас все работает и без них. Есть ли обратные клапана в этом термостате, или у всех по разному?

just_vb,

  1. Можно.
  2. На вводе в квартиру - не обязательно, а у термостата - надо. В Esbe их нет. На Grohe смотрите документацию.

Регистрация: 28.02.2018 Екатеринбург Сообщений: 13

А зачем обратные клапана в точке воразбора?
На вводе в квартиру лучше поставить, если у вас есть бак и он без обратников, если у вас циркуляция ГВС осуществлена, например. В общем, в зависимости от инженерной оснащённости вашей квартиры. А если всё напрямую, то и обратные ни к чему.

Romelfed, затем, что если давления в стояках ГВС и ХВС отличаются, то ьудет подмес через термостат - он при закрытом выходе грубо говоря оставляет соединёнными входы.

just_vb написал:
надо ли ставить обратные клапана на вводе в квартиру?

Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.

СП 30.13330.2016

Дата введения 2017-06-17

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.

Но только уж не от этого! Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!

10-40-99@mail.ru

Славик64 - опровергайте предметно с объяснением технических особенностей.
Процитирую пункт Правил:
4.3.3.4. За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме, вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию, то наказания ему не избежать.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Славик64 написал:
Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!

Делаю вам для начала предупреждение на основании Правил:

4.3.13.1. Злоупотребление большим количеством орфографических ошибок; грамматических и синтаксических ошибок; пунктуационных ошибок, например, регулярное отсутствие знаков препинания в предложении, в котором они требуются; умышленное неПравильное, неграмотное написание, косноязычие.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Technik-san написал:

Славик64 написал:
Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!

Делаю вам для начала предупреждение на основании Правил:

4.3.13.1. Злоупотребление большим количеством орфографических ошибок; грамматических и синтаксических ошибок; пунктуационных ошибок, например, регулярное отсутствие знаков препинания в предложении, в котором они требуются; умышленное неПравильное, неграмотное написание, косноязычие.

И сколько человек останется на форуме? Все ошибаются. Как вы там говорили, какой у нас форум? А сейчас он что орфографическим стал?

Предупреждение? Своя рука, как говорится... Что может простой смертный против...

10-40-99@mail.ru

Примеры перетока "подмеса" из-за отсутствия обратных клапанов на вводе воды в квартиру.
Когда из крана хол.воды течёт горячая.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Technik-san написал:
Славик64 - опровергайте предметно с объяснением технических особенностей.
Процитирую пункт Правил:
4.3.3.4. За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме, вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию, то наказания ему не избежать.

Зачем опять сразу на конфликт переходить, что за манера? Может пожаловаться на вас Админу? Я же предложил обсудить, но передумал, не хочу на такой ноте диалог вести!!! и

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Но только уж не от этого! Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!

Не отвлекайтесь и продолжайте по сути вышесказанного

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Technik-san написал:

Славик64 написал:
Но только уж не от этого! Это, Я, точно знаю! Могу обсудить! Буду не прав, извинюсЯ!

Не отвлекайтесь и продолжайте по сути вышесказанного

Да нет уж! С вилими в бок что то не комфортно!!!
ПС и страшно, снова забаните!

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал:
Я же предложил обсудить, но передумал, не хочу на такой ноте диалог вести!!! и

Вы сами ввязались в спор, я за язык не тянул. Теперь имейте смелость отвечать за сказанное, отступать вам теперь уж никак нельзя.

4.3.3.4. За косвенные провокации, т.е. сообщение, которое формально не нарушает Правила Конференции, но, например, содержит спорное утверждение, высказанное в безоговорочной форме, вследствие чего разгораются споры, предупреждение немедленно получено не будет. Однако если участник будет злоупотреблять подобными репликами, настаивая на своей точке зрения, при этом отказываясь отвечать на вопросы и аргументировать свою позицию, то наказания ему не избежать.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

4.3.3.4. За косвенные провокации,

Где была провокация? В первом сообщении?
А в первом вашем мне сообщении уже вилы в боку ощутил я и расхотел...
Имею право?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 28.02.2018 Екатеринбург Сообщений: 13

с перетоком согласен! Но уж кто кто, а GROHE всегда делают свои изделия доведёнными до совершенства и обратные клапана в подобных устройствах встраивают обязательно! скорее всего клапана стоят во входящих патрубках и их даже можно вытащить при желании.. А так, чтобы иключить всякие перетоки, и не только из-за термостатов, то лучше вкрутить обратные клапана на вводе в квартиру после счётчиков. правда некоторые счётчики тоже оборудуются встроенными обратными клапанами!

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Для esbe обязательно обратные клапана, я без них схлопотал горячую воду в унитаз. На входе в квартиру клапана стоят, переток шел уже в квартирном контуре.
Обязательно брать модель с защитой от ошпаривания. Без нее регулирует только подмес холодной, что при ее слабом напоре делает термостат бесполезным. С защитой в таком случае будет уменьшен общий напор и температура сохранится.
Поставить аварийный обходной байпас, чтобы в случае отключения хвс или гвс иметь возможность пользоваться водой без кручения ручки термостата, чтобы не сбивать настройки.