13.03.2018 в 09:25:12
Привет, всем!
В сауну нужно установить электрокаменку.
1.Провод (РКГМ в 4 нитки)) был заложен при строительстве, но как часто бывает, каменку приходится ставить в другое место и кабеля не хватает. Каменка без кабеля. Необходимо нарастить провода. Буду это делать,скорее всего, пайкой в коробке. Еще пришла идея установить розетку (нужна 4-х контактная), а к каменке приделать вилку, типа такой
13.03.2018 в 09:31:05
Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности. Гофра не нужна.
13.03.2018 в 09:42:36
Rumato, вполне отличный вариант. Покрыть цапонлаком, и закатать в клеевую термоусадку.
Грубый, но справедливый
13.03.2018 в 10:01:44
Rumato написал: Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности. Гофра не нужна.
Rumato,
Провода просто изолентой смотать? Если провода в гофре, гофру можно к стене на клипсы прикрепить, а так 4 провода болтаться будут как попало.
13.03.2018 в 10:05:04
Vadim 161, Однажды столкнулся с электрокаменкой. Концы многопроволочных проводов выходящие из автомата были облужены. Примерно через месяц использования сгорел и автомат и провода с оловом. После переделки на НШВИ все работало нормально. Ну это мое личное предубеждение.
13.03.2018 в 10:08:03
shoorf, Мы убирали под деревянный плинтус по углам. Гофра такую температуру не выдержит.
13.03.2018 в 10:15:34
Rumato, и причем тут лужение концов многопроволки ? Я про пайку скруток говорил.
Грубый, но справедливый
13.03.2018 в 10:19:45
shoorf написал: Необходимо нарастить провода. Буду это делать,скорее всего, пайкой в коробке
Нарисуйте план сауны и место откуда надо наращивать провод, кстати есть такой
shoorf написал: Еще пришла идея установить розетку (нужна 4-х контактная), а к каменке приделать вилку,
А розетку куда собираетесь устанавливать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.03.2018 в 10:27:47
shoorf написал:
Rumato написал: Пайка не лучшее решение для такой нагрузки и влажности. Гофра не нужна.
Rumato,
Провода просто изолентой смотать? Если провода в гофре, гофру можно к стене на клипсы прикрепить, а так 4 провода болтаться будут как попало.
shoorf, Никаких наращиваний проводов в пределах высокотемпературного помещения. Ведите кабелем , к примеру - ПРКС. Таким образом
Rumato написал: Мы убирали под деревянный плинтус по углам.
И почему у вас только четыре провода ? Заземление каменки отдельно выполнено ?
13.03.2018 в 10:44:08
dokar написал: И почему у вас только четыре провода ?
А зачем для 3 х фазной сети 5 провод?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.03.2018 в 10:53:54
megrad, А вы полагаете, что каменка выполненная по такой схеме , не требует заземления металлического корпуса ?
13.03.2018 в 11:01:56
dokar, всякие подключал. Всё зависит от производителя, где то клеммники были, где то концы ТЭНов торчали, типа как хочешь так и собирай. Это при условии, что управление было не встроенное.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.03.2018 в 11:03:39
Vadim 161 написал: Rumato, и причем тут лужение концов многопроволки ? Я про пайку скруток говорил.
Vadim 161, А я про свой личный бзик)) Высокая температура и пайка для меня несовместимы.
13.03.2018 в 11:06:33
megrad, Это ответ на вопрос ? Ладно , пусть ТС ответит по какой схеме у него каменка. Если треугольником , вкл - выкл , тогда понятно .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу