alterpin написал:
Зачем тогда вообще третий провод (желто-зеленый PE)?
Вероятно во исполнение, хотя бы формальное:
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
_
alterpin написал:
Почему ноль на раме?
Потому что раньше, лет пять-семь назад, до замены стояка, это был не N, а PEN. Когда дом строили, это считалось допустимым. По современным требованиям это недопустимо (по опыту возгораний и поражений электричеством, у нас и в других странах).
alterpin написал:
Делать как у соседей или все же подключать к PE проводу стояка?
По правилам, надо к PE. Но! Вопрос в том, почему при замене проводки этого не было сделано? Есть вероятность, что этот провод не доходит до ВРУ. Или ещё какая-то засада с ним.
alterpin написал:
BV, Посититель, почему именно так делать нельзя, на какой пункт какого документа, правил или ещё чего сослаться? Как грамотно сформулировать обращение в жилконтору?
Можно сразу, и в прокуратуру, и в Ростехнадзор. Установка подвергает опасности жизнь, здоровье, имущество вследствие нарушений ПУЭ редакции 7 (ПУЭ-7) в части, пункта выше, и нижеследующих пунктов:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
…
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей…
…
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах TT и IT.
Вопрос, что во ВРУ происходит, куда должен уходить провод PE? Возможно нарушены:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
…
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
…
7.1.23 Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.