Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

18.03.2018 в 09:22:10

Здравствуйте все!

Имеется квартира в многоквартирном доме 1972 г постройки, в котором имеется классическая система заземления TN-C.

Хочу её слегка улучшить и заземлиться на трубы водонабжения (холодную + горячую). Имеет ли смысл с этим заморачиваться? п. 1.7.109 ПУЭ это вроде как допускает. И как к этим трубам подключаться? Приваривать кайку страшновато ввиду крайне низкого навыка сварочных работ. Хомут + холодная сварка?

0
Aтос
Aтос
Старожил

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3740

18.03.2018 в 09:47:18

С какай целью? Вы понимаете что в случае обрыва PEN в местах общего пользования ваше соединение с трубою будет работать на весь дом.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

18.03.2018 в 09:49:07

Newbie2016 написал: Хомут + холодная сварка?

Только под хомут обязательно подложите что-нибудь... ну хотя бы изоленты подмотайте слоя 3-4.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

18.03.2018 в 10:04:24

Radio написал:

Newbie2016 написал: Хомут + холодная сварка?

Только под хомут обязательно подложите что-нибудь... ну хотя бы изоленты подмотайте слоя 3-4.

Radio, ТСу за мысль заземлиться на стояки надо по рукам надавать. А вы вместо просветительской работы ерничаете.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20945

18.03.2018 в 10:17:06

dokar, я разве что-то плохое посоветовал? И да, никто в общем-то не обязывал ни вас, ни меня, заниматься просветительской работой с каждым желающим, а особенно - нежелающим. :nо:

0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.03.2018 в 10:22:00

Radio, согласен. Посмеемся когда от его "заземления" кого-то убьет и ТС на зону полетит годиков на 5.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.03.2018 в 10:22:04

Newbie2016 написал: классическая система заземления TN-C.

Хочу её слегка улучшить и заземлиться на трубы водонабжения (холодную + горячую). Имеет ли смысл с этим заморачиваться? п. 1.7.109 ПУЭ это вроде как допускает.

Newbie2016, покурите лучше пп.1.7.122-1.7.123, только внимательно! :nо:

0

Вечный студент

sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.03.2018 в 10:29:41

Newbie2016 написал: п. 1.7.109 ПУЭ это вроде как допускает.

Вроде, как бы и не допускает... У Вас есть 100%-ая уверенность, что трубы ГВС и ХВС имеют гарантированный контакт с землёй, как говорится в 1.7.109? У Вас есть уверенность, что никто из соседей ниже не делал врезку п/п трубами? ну и тд итп

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

18.03.2018 в 11:24:45

Radio написал:

Newbie2016 написал: Хомут + холодная сварка?

Только под хомут обязательно подложите что-нибудь... ну хотя бы изоленты подмотайте слоя 3-4.

Radio, так и сделаю.

MrGalaxy написал:

Newbie2016 написал: классическая система заземления TN-C.

Хочу её слегка улучшить и заземлиться на трубы водонабжения (холодную + горячую). Имеет ли смысл с этим заморачиваться? п. 1.7.109 ПУЭ это вроде как допускает.

Newbie2016, покурите лучше пп.1.7.122-1.7.123, только внимательно! :nо:

MrGalaxy,Спасибо, как-то пропустил это. 1.7.123 закрывает этот вопрос.

Тогда перефразирую вопрос. Имеет ли смысл при монтаже новой проводки использовать трехжильный кабель и ставить розетки с з.к.? Ведь по сути это будет зануление со всеми вытекающими.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117331

18.03.2018 в 11:28:59

Newbie2016 написал: Имеет ли смысл при монтаже новой проводки использовать трехжильный кабель и ставить розетки с з.к.?

да, но не подключать нигде до лучших времен. Если дом с электроплитами, то только электроплиту, как по проекту

0
Newbie2016
Newbie2016
Новичок

Регистрация: 01.10.2016

Москва

Сообщений: 96

18.03.2018 в 12:06:43

На вашей практике такие времена хоть раз наступали в советском жилфонде?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу