BaggioR
BaggioR
Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

20.03.2018 в 10:11:27

Добрый день! Оцените, пожалуйста, схему щитка для 2-комнатной квартиры. Планирую собирать на ABB. 1)Хотелось бы уложиться в щиток 24 модуля (например, ABB Mistral IP41 24M или посоветуйте что-нибудь подешевле). Сейчас по схеме задействовано 23 модуля. 2)УЗО планируются AC. Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A? 3)Скорее всего, вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии. Он 3P. Можно ли его переделать под 2P?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 10:36:01

BaggioR, УЗО под стиральную уберите

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9174

20.03.2018 в 10:45:24

BaggioR написал: Планирую собирать на ABB.

У них нет 25 А 10 мА . И это

MaSeVi написал: УЗО под стиральную уберите

верно .

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

20.03.2018 в 10:49:32

MaSeVi написал: BaggioR, УЗО под стиральную уберите

MaSeVi, Вы что ? Как можно ? Я возмущен ! А что будет ловить страшную утечку более 10 мА ? :) ;)

0

Да, ни фига.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.03.2018 в 10:55:55

1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени. 2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат. 3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21353

20.03.2018 в 11:22:32

web-rr написал: Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.

Отнюдь. Есть масса примеров, когда мужик сказал - мужик сделал.

BaggioR, узо 10мА уберите, да и четыре группы света можно сократить, и по розеткам кое-что.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 11:54:59

BaggioR написал: Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A

Деньги есть - ставьте А

BaggioR написал: вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии.

Ну раз есть, то почему бы и нет. Сам ввод какого номинала? У Вас на свет 4 линии. Если не планируете использовать модные ЛЕД ленты повсюду, то можно весь свет под 2 автомата.

BaggioR написал: ABB Mistral IP41 24M

Не берите, страшные они. Возьмите DKC RAM Base, правда надо докупать шины. Или Hager Golf...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Merzlikin13
Merzlikin13
Новичок

Регистрация: 20.03.2018

Москва

Сообщений: 21

20.03.2018 в 12:00:39

Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.03.2018 в 12:02:32

MaSeVi написал: BaggioR написал: ABB Mistral IP41 24M

Не берите, страшные они.

Ну это на вкус, на цвет... Щит как щит... Любоваться на него, что-ли...

MaSeVi написал: Возьмите DKC RAM Base

Могут быть проблемы с доступностью.

MaSeVi написал: Или Hager Golf...

Тоже не шедевр дизайна. Опять же, кому что, мне, например, Гольф совершенно не понравился

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

20.03.2018 в 12:12:51

Merzlikin13 написал: Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

20.03.2018 в 12:14:27

Merzlikin13 написал: а почему узо на 10мА нужно убрать

Его нужно ставить отдельно и, опять же, при наличии ДС.

СтранникXXI написал: Тоже не шедевр дизайна. Опять же, кому что, мне, например, Гольф совершенно не понравился

Я тоже не любитель, но выбирает заказчик по велению бюджета. Мне больше Вольта нравится.

Merzlikin13 написал: стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Ставьте только на СМ, на ПММ не надо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу