TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.03.2018 в 17:13:24

master.msk

неармированую можно только на входе попробовать компенсировать, сделать дополнительно поворот в коллекторном шкафу, но это не вряд ли возможно

Простите, но здесь ваше слово, против официальных рекомендаций производителя. Который отвечает за них.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

21.03.2018 в 17:23:31

genuimous написал: Тут правда есть немаловажный нюанс: у каждого свое представление о правильности.

Идеала не бывает, и даже, о боже, инженеры производителя, бывает крупно ошибаются. Либо ... закрывают глаза на обращения по качеству до определенного момента :) Пусть будет достаточная, разумная степень приближения к идеалу исходя из реально доступных качественных ресурсов мозгов, рук и материалов.

genuimous написал: Надо ли ему наступить на грабли или пусть сразу уже надоест.

Собственные грабли дают наиболее качественный результат в итоге.

genuimous написал: На этот вопрос каждый сам должен себе дать ответ.

Поэтому избегаю готовых ответов.... Всеж хотят быстро, бесплатно, и на блюдечке - .. этож форум - "ответьте немедленно, у меня нет времени читать много страниц!" ;)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.03.2018 в 17:24:20

BV

Если читать внимательно, то речь о целой трубе проходящей в стяжке У Вас вроде как тройники имеются.

А если не фантазировать, то это совершенно без разницы.

Аксиома верная, но странный вывод.

Чем странен вывод на базе верной аксиомы? Он не странен, ежели нет желания на свою дупу приключений искать. У меня его нет.

Ну да, если 10 метров не армированной трубы при дельта Т 50град выезжает на 10см

Армированная выезжает с тем же удовольствием, дело лишь в размерах. И в действующих силах, которые часто важнее. У меня сейчас цифр нет под руками, но полагаю для разных труб они считаются тоже по разному.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

21.03.2018 в 17:25:51

TAB, Да вы просто вырвали кусок из СИСТЕМЫ рекомендаций производителя, и размахиваете им как последней инстанцией ;)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17856

21.03.2018 в 17:28:00

TAB, что там написано? какая то другая физика? неевклидова геометрия? специально разработанная для потребителей По полиэтилену мне встречались такие таблицы, где 1 градус температуры дает 20мм линейного удлинения, это примерно моим наблюдениями соответствует

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

21.03.2018 в 17:31:49

TAB написал: Армированная выезжает с тем же удовольствием, дело лишь в размерах

Об этом и речь.

TAB написал: И в действующих силах, которые часто важнее.

Сила действия зависит от силы противодействия, только не говорите, что я КЭП ;) Так вот важно какая часть оказывает это противодействие трубе, куда вы прилагаете эту силу, и прилагаете-ли вовсе, или уворачиваетесь от противодействия в лоб.

TAB написал: У меня сейчас цифр нет под руками, но полагаю для разных труб они считаются тоже по разному.

В инстр упонора прям табличка есть - считать не надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

21.03.2018 в 17:34:34

master.msk написал: TAB, что там написано? какая то другая физика? неевклидова геометрия? специально разработанная для потребителей По полиэтилену мне встречались такие таблицы, где 1 градус температуры дает 20мм линейного удлинения, это примерно моим наблюдениями соответствует

master.msk, 20? опечатка? или /10м?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

21.03.2018 в 17:38:22

Что-то отвлеклись. Вопрос: как тянуть трубы без углов? Там радиус поворота приличный. Долбать всю стену до улицы? А если в гофре то помимо прочего можно забыть про сменяемость (и чем это тогда сильно лучше углов?). Вот не в теории, а на практике. Особенно с учётом того что монолитная стена попадётся.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.03.2018 в 17:45:18

BV

Да вы просто вырвали кусок из СИСТЕМЫ

Ничего подобного, я лишь озвучил ее резолютивную часть в рамках обсуждаемого контекста.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.03.2018 в 17:48:45

master.msk

что там написано? какая то другая физика?

Что там написано я процитировал. Физика разумеется та же, просто модель более полная.

Она, физика, не только из ТКР состоит. Из геометрии кстати тоже.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.03.2018 в 17:52:10

BV

Сила действия зависит от силы противодействия

И наоборот. Ваш КЭП. :)

Так вот важно какая часть оказывает это противодействие трубе, куда вы прилагаете эту силу, и прилагаете-ли вовсе, или уворачиваетесь

Вот именно. И все это справедливо и для армированных труб тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу