BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

20.03.2018 в 15:10:28

kamenssky написал: BV, вот именно все это и тот электрик говорил))

kamenssky, А он сделал это с приборами? Промаркировал? Ответы знаю :) Желто зеленые провода, отходящие от УЗО - видел :)

Еще вопросы - реконструкция электростояков в доме - была? Дом с газом? К вопросу о заземлении и уравнивании потенциалов....

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2135

20.03.2018 в 15:15:04

BV, если бы была утечка с ноля на землю или фазу, УЗО и не включилось бы даже, а у него срабатывает при включении нагрузки!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

20.03.2018 в 15:21:10

alex50 написал: BV, если бы была утечка с ноля на землю или фазу, УЗО и не включилось бы даже, а у него срабатывает при включении нагрузки!

alex50, Коротко - вы не правы, особенно если разделение PEN в щите на этаже. Еще бывают утечки на "чужой" ноль.
Если же утечка фаза ноль - то УЗО вообще ни при делах. Не надо в одну кучу валить не разбираясь в вопросе.

0
kamenssky
kamenssky
Новичок

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 92

20.03.2018 в 15:26:00

BV, дом с газом; реконструкция, кажется, была во время капремонта год назад

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2135

20.03.2018 в 15:28:44

BV, здесь нет утечки фаза-ноль!..с УЗО такое бывает и при выключенной фазе, случайно коснувшись нулевого с корпусом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

20.03.2018 в 15:28:50

kamenssky написал: BV, дом с газом; реконструкция, кажется, была во время капремонта год назад

kamenssky, фото этажного щита расставить точки над "I" Если была, то о КУП в санузле кто-то думал? Да и если не было - заложить, но не подключать...

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2135

20.03.2018 в 15:30:17

kamenssky, пробовал поменять в розетке ноль с заземлением?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

20.03.2018 в 15:33:29

alex50 написал: kamenssky, пробовал поменять в розетке ноль с заземлением?

alex50, см тему - да.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2135

20.03.2018 в 15:45:47

BV, чё тогда гадать? скинуть провода и прозвонить!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137526

20.03.2018 в 15:48:46

alex50 написал: BV, чё тогда гадать? скинуть провода и прозвонить!

alex50, угольную дорожку "тестером в лоб" не прозвонишь, по крайней мере 50/50

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2135

20.03.2018 в 16:16:42

BV, странно, что срабатывает только при нагрузке.. а должен моментально!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.