Alexey_Spb,

ebf написал: Ну а про трубы и 30% это иэ СП если не ошибаюсь ,лень искать ,но есть ТОЧНО

Ошибся, всё таки 35% :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.03.2018 в 20:08:55

Alexey_Spb написал: 3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

90% 3х2.5 прекрасно лезет в 16-ю гофру, и это хороший вариант

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.03.2018 в 20:11:33

ebf написал: Ошибся, всё таки 35% :)

ага ага, при 35% в трубе будут жестко клинить три кабеля, а при 90% один заходить со свистом

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.03.2018 в 20:19:48

юра Т написал:

ebf написал: Ошибся, всё таки 35% :)

ага ага, при 35% в трубе будут жестко клинить три кабеля, а при 90% один заходить со свистом

юра Т, Какие три кабеля? За запихивание 2,5 мм в 16мм можно даже медаль учредить :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.03.2018 в 20:32:47

ebf написал: Какие три кабеля?

любые, при 35% заполнения трубы, на местах где кабели будут переплетаться, они и будут клинить

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.03.2018 в 20:40:57

юра Т, Вы в этом уверены ,пробовали? Мне кажется, что запихивание кабелей в гофру,это Экстраординарный случай ,ну не считая ввода :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.03.2018 в 21:07:33

ebf, не читайте советских газет перед обедом :)

Некоторые вещи в реальности не реализуемы. Как тот изгиб кабеля и провода, про который вы писали. Как откровенно идиотский алгоритм расчёта нормального тока утечки нагрузки в ПУЭ (что курили авторы данного алгоритма??)

Нормативам следует следовать, но все таки включая голову.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.03.2018 в 21:11:25

ebf, ну просто Юра Т видимо работает плоским и не самым толстым, тем, который легче лезет. Кольчуга вообще не войдёт (даже плоский), Севкабель зайдет, но будет не протащить на любую вменяемую длину.

Вообще 20 гофра универсальная - для кучи кабелей и проводов в частном электромонтаже - 3х1.5, 5х1.5, 3х2.5, Пугв 4 и 6, FTP, Coax любых производителей.

Один вид гофры и один ассортимент крепления.

Исключения в домашнем электромонтаже составляют кабели типа 3х4 и выше, там уже 25-32 надо.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.03.2018 в 21:17:26

Alexey_Spb написал: Кольчуга вообще не войдёт

абсолютно с Вами согласен, вот это как раз и есть те 10%)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.03.2018 в 21:52:06

юра Т, Севкабель тоже))

Ну и для вас это 10%, а я только с этими двумя и работаю, у меня 100%))

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135889

23.03.2018 в 22:08:46

Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку. Лишние проблемы себе создавать.

0