Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 01:14:12

Alexey_Spb написал: ибо подобные гильзы давно используются сообществом именно для обжатия моножил

Каким сообществом? Для этих гильз предусмотрено обжатие овалом. :) Точкой, конечно, можно, но велика вероятность порвать изоляцию. И не надо путать грешное с праведным, ссылаясь на пк, это совершенно разные случаи: у пк-16 речь идет лишь о недостаточной надежности инструмента, здесь же - самого соединения.

Alexey_Spb написал: Обоснуйте пожалуйста с аргументами два слова - "существенно" и "в общем-то".

Существенно - это устроив вместо целой жилы два соединения, причем оба - более чем сомнительной надежности, если ориентироваться на способ, который вы предложили.

В общем-то - потому что в точке повреждения сечение жилы лишь незначительно снижено, его легко можно восстановить хоть той же напайкой, которую предлагали выше. Но даже без этого, в том виде, каком есть, эта жила будет надежнее, чем соединение через гси.

Понятно, что кабель при смешных бытовых нагрузках послужит в любом случае, хоть соплями залепи. Но я просто не очень понимаю, зачем идти по заведомо худшему пути, который не дает выигрыша ни в чем, даже в скорости.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 01:21:42

Radio написал: Там предусмотрено обжатие овалом. :)

ПК-16 обжимают точкой, причем тут овал (он используется, например, для НКИ).

Radio написал: более чем сомнительной надежности

Пайка, сварка и опрессовка не являются соединениями якобы сомнительной надежности, это соединения высокой надежности, зачем вы троллите? Какое соединение выбирать - это выбор каждого и только.

Radio написал: эта жила будет надежнее, чем соединение через гси.

У вас есть доказательства этому утверждению? Например, сравнительные величины MTBF в обоих случаях или это ваши предположения, ничем не обоснованные?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 01:25:00

Alexey_Spb написал: ПК-16 обжимают точкой, причем тут овал (он используется, например, для НКИ).

Алексей, вы читать нормально умеете? Я про пк-16 вообще ничего не говорил, если что, это вы их упоминали зачем-то.

Вот здесь обжатие овалом: http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 01:28:00

Radio, так причем тут овал, речь о ГСИ, которые обжимаются точкой.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 01:28:35

Alexey_Spb написал: Пайка, сварка и опрессовка не являются соединениями якобы сомнительной надежности, это соединения высокой надежности, зачем вы троллите?

Это вы троллите. Соединение опрессовкой, выполненное с нарушением технологии, надежным не является. Для изолированных гильз предусмотрен иной профиль обжатия, использующийся только для многопроволочных жил.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 01:29:08

Alexey_Spb написал: речь о ГСИ, которые обжимаются точкой

А что, такие существуют? Пруф есть, надеюсь?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.03.2018 в 01:36:15

Radio написал:

Alexey_Spb написал: речь о ГСИ, которые обжимаются точкой

А что, такие существуют? Пруф есть, надеюсь?

Radio, интересно тоже глянуть пруф .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.03.2018 в 01:37:15

Alexey_Spb написал: Radio, так причем тут овал, речь о ГСИ, которые обжимаются точкой.

Alexey_Spb, где такие есть ?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 01:39:18

Radio написал: Это вы троллите. Соединение опрессовкой, выполненное с нарушением технологии, надежным не является. Для изолированных гильз предусмотрен иной профиль обжатия, использующийся только для многопроволочных жил.

ГСИ не является ни наконечником, ни разъемом :) И даже такая картинка отсутствует в статье, на которую вы ссылаетесь.

Толстостенные гильзы традиционно не обжимаются овалом, для ГСИ КВТ приводит овал исключительно с целью уменьшения локального давления на изоляцию (что, в прочем не вредит ей - проверьте сами). А главное - это никак не влияет на надежность самого соединения. Впрочем, тот же шестигранный обжим не влияет негативно на изоляию и при этом применим для толстостенных гильз, к которым относятся ГСИ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.03.2018 в 01:49:17

Alexey_Spb, на гси пруф под моножил есть? Или только ваше мнение?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 01:52:00

Alexey_Spb написал: ГСИ не является ни наконечником, ни разъемом

Не надо выдумывать таких наивных оправданий, Алексей. :) Весь раздел "Изолированные наконечники, разъемы и гильзы для проводов" прессуется одним и тем же инструментом.

В частности, можете раскрыть вкладку "Инструмент для монтажа" у тех гильз, которые вы предлагали, и лично в этом убедиться.

Alexey_Spb написал: КВТ приводит овал исключительно с целью уменьшения локального давления на изоляцию

Именно так, если мы эту изоляцию собираемся сохранить и использовать по прямому назначению. Я выше писал, что можно и на точку давонуть, но для изоляции результат может быть достаточно различным. Хотя само соединение, пожалуй, только выиграет. Овалом моножила жмется весьма ненадежно.

А уж подобрать шестигранную матрицу такого размера, корректно учитывая толщину изоляции, и вовсе сомневаюсь, что возможно. С ними и без изоляции то "уши", то еще чего-нибудь, а тут и вовсе 2,5 квадрата. И опять же, это не для обжима одиночной моножилы.

В общем, не надо портить нормальный кабель колхозом, он все-таки еще не оборвался.