Имеется дачный домик, а в нём ... Куча электроприборов, самые мощные электродуховка, водонагреватель накопительный, индукционная и электрическая плита, электрочайник. Проводку сделали лет 30-35 назад. На вводе в дом фаза и ноль, автомат, старый советский в черном большом корпусе на 10A. Несколько розеток заземлены проводом ПВ уходящим в грунт подполья. Разводка внутри дома сделана наружной проводкой кабелем похожим на ВВГ, маркировки не нашел с честным сечением 1.5 кв. мм. Ввод в дом по воздушной линии какой - то провод в тряпичной, частично разрушенной изоляции, цепляется за ветки деревьев.

Основная жалоба от хозяйки можно пользоваться только одним мощным электроприбором. А если хозяин, т.е. я, что-то делаю с включением станков и т.п., то можно только пользоваться светом.

На столбах 5 проводов, один из них заземлен. Сопротивление заземления не известно. Заземление имеется на столбе который стоит на моем участке. На столбе по которому подходит ток от трансформатора, расстояние 60 м, тоже имеется заземление. На моем столбе линия раздвояется, в одном направлении до ближайшего столба с заземлением - 60 м, а в другом 250!

Понятно, что начинать нужно с переделки ввода.

Ряд вопросов.

  1. Пять проводов? Что по ним может идти? Неужели у нас в кооперативе разведены отдельно три фазы, N и PE?

  2. Сколько фаз вводить 1 или 3. Жестких ограничений на мощность правление не дает, а если счетчик на столбе - то вообще хорошо относятся...

  3. Какую схему заземления делать?

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

26.03.2018 в 12:42:09

Мой столб.

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

26.03.2018 в 12:44:10

Трансформатор, до него метров 400.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111587

26.03.2018 в 12:55:40

valentine написал: Пять проводов? Что по ним может идти? Неужели у нас в кооперативе разведены отдельно три фазы, N и PE?

PE там нет абсолютно точно!

А освещение по каким проводам питается, есть отдельно на столбе?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

26.03.2018 в 12:56:02

valentine, для начала Вам нужно обратиться в Мосэнерго для выделения мощности 15кВт-3фазы и технического задания, а потом найти подрядчика

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.03.2018 в 12:58:56

dmitrovski, С такой ВЛ можно забыть о 3-х фазах.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

26.03.2018 в 13:12:49

MaSeVi написал: dmitrovski, С такой ВЛ можно забыть о 3-х фазах.

MaSeVi,

dmitrovski написал: valentine, для начала Вам нужно обратиться в Мосэнерго для выделения мощности 15кВт-3фазы и технического задания, а потом найти подрядчика

dmitrovski, Ни кто не объяснит, а почему три фазы нельзя? Очень хотелось бы. В Мосэнерго обращаться не надо, это СНТ. Там все решается с правлением, а оно вполне себе адекватное. Главное не воровать и не нарушать технику без опасности.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.03.2018 в 13:15:56

valentine написал: а почему три фазы нельзя? Очень хотелось бы.

Линия хилая. Могут и дать, но, например 3 по 16А. Столько дали мне и то, потому что линии были все абсолютно новые, с новой ТП. Хотя, в деревне дали 3 по 32А, и это, как у Вас на древней линии (я был против такой мощности, тем более газ проведён). Вам нужно идти к местному сбыту и всё у них уточнять...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2018 в 13:17:20

valentine,

  1. PE там нет.
  2. Если электричество для отопления не используете, то одну.
  3. ТТ
0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

26.03.2018 в 13:32:40

Rumato написал: Если электричество для отопления не используете, то одну.

Вот для отопления и хочу! Допустим собираюсь в выходные на дачу в ночь с четверга пятницу и топлю. По дешевому тарифу. Зимой у нас мало кто бывает... Линия 10 КВт на отопление выдержит без проблем. Кстати на воздушной линии провод какого сечения? По фото никто не определит?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.03.2018 в 13:38:36

valentine написал: Вот для отопления и хочу!

Если сбыт вменяем - он Вам не выделит 10 кВт.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111587

26.03.2018 в 13:49:14

MaSeVi написал: Вам нужно идти к местному сбыту и всё у них уточнять...

Местный сбыт - это правление )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111587

26.03.2018 в 13:50:19

valentine написал:

Rumato написал: Если электричество для отопления не используете, то одну.

Вот для отопления и хочу! Допустим собираюсь в выходные на дачу в ночь с четверга пятницу и топлю. По дешевому тарифу. Зимой у нас мало кто бывает... Линия 10 КВт на отопление выдержит без проблем. Кстати на воздушной линии провод какого сечения? По фото никто не определит?

valentine, Важно еще какой мощности транс, сколько на нем участков сидит и тд.

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

26.03.2018 в 13:55:26

BV написал:

MaSeVi написал: Вам нужно идти к местному сбыту и всё у них уточнять...

Местный сбыт - это правление )

BV, Совершенно верно. Когда я попросил тех условия, мне сказали, что мне их придется разрабатывать самому ;-) Вот и хочется сделать все по уму. Вверху фото трансформатора, участков 100. Что можете сказать про выделенную мощность?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111587

26.03.2018 в 14:02:17

valentine, Мощность-то транса предполагается угадать по фото? :)