27.03.2018 в 16:50:22
Приветствую!Прошу профи посмотреть мой проект щита в 2комн. квартире и помочь советом,если что не так. Дом-новостройка.Все автоматы 6кА,тип С,кроме 10А на свет,они тип В.Разница в цене не большая,но если критично,то оставлю тип В на свет. На счет света вопрос-не будет ли проблем с ложным срабатыванием УЗО тип А,если освещение на светодиодных лампах Ecola GX53? Щит Хагер Гольф на 48 модулей.Модулька-Легранд серии DХ3.
27.03.2018 в 16:57:15
Мирумир написал: Щит Хагер Гольф на 48 модулей
Как обычно: всего много, а щит - кроха))) На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16. Везде ставьте автоматы С, новостройка же. На Нептун за глаза С10, на кабеле немного сэкономите. Много линий на свет и все они под одним УЗО, распределите. Вам достаточно 3-4 УЗО и можно радоваться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 16:57:39
УЗО можно совсем безболезненно сократить вдвое. Всё освещение под одно УЗО - плохо. Кондеи будут с прямым подключением ?
Грубый, но справедливый
27.03.2018 в 17:04:37
Мирумир, селективное УЗО в квартире не нужно. Свет разнести под разные УЗО и достаточно 2 групп? Тёплый пол, ОПС планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.03.2018 в 17:05:25
MaSeVi написал: Как обычно: всего много, а щит - кроха)))
Сначало вообще хотел все это в 36 модульный засунуть,но потом переборол себя и решил ставить 48.)
MaSeVi написал: На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16.
Да,знаю,но решил перестраховаться,так надежнее.Тем более,сейчас кабели написано 2,5кв.мм.,а на самом деле 2.
MaSeVi написал: На Нептун за глаза С10, на кабеле немного сэкономите.
Есть мысль в будущем еще что то туда воткнуть.Опять же ,люблю запас.При таких сумасшедших тратах это экономия копейки.
MaSeVi написал: Много линий на свет и все они под одним УЗО, распределите.
Была такая мысль.Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось.Если в одной из комнат будет утечка и вырубит УЗО,то отключив автомат этой комнаты на время ремонта,я не оставлю без света всю квартиру.Разве нет?
27.03.2018 в 17:05:57
megrad написал: селективное УЗО в квартире не нужно.
А оно и не в квартире, вон вертикальной штрих-линией отделено...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий