Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 17:12:50

#6294957

Мирумир написал: Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось

Пардон, а где стыковать разные сечения

Мирумир написал: Что Вы предлагаете оставить без УЗО?

Я такого не предлагал, просто у Вас их много. Кроме того, у Вас сейчас для шести УЗО нужно 6 нулевых шин, которым нужно место. В комплектации Гольфа на 48 модулей одной шине N/PE. Надо докупать будет 5 N шинок. И штатной PE не хватит, у Вас 22 линии. а шина на 14 отв. за минусом одного отверстия, куда придёт штатный РЕ из этажного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 17:14:47

#6294959

Мирумир написал: На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16. Да,знаю,но решил перестраховаться,так надежнее

Совершенно бессмысленная перестраховка. Тем более Вы бы в магазинах посмотрели бы штатные шнурки этих духовок - будете удивлены...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:22:12

#6294964

Мирумир написал: не увидел,где можно сократить.Ваше предложение?

Вот хорошая, проверенная, 146%-рабочая схема двушки. Разница только в том, что тут три сплита, бойлер накопительный, посудомойки нет (но её добавить не вопрос).

Ну впереди еще вн и узм, условно не показаны. И да, это как раз 48-модульный хагер, чтобы вы понимали.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:32:59

#6294971

Мирумир написал: Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось.

где вы их собрались стыковать, если не секрет? :a

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.03.2018 в 17:39:37

#6294977

MaSeVi написал: вон вертикальной штрих-линией отделено...

:o

Мирумир написал: Щит Хагер Гольф на 48 модулей.

Такой не устроит ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.03.2018 в 17:46:11

#6294983

Мирумир написал: Чем плохо под одним УЗО свет?

При утечке на одной из линий вся квартира без света останется.

Radio написал: Вот хорошая, проверенная, 146%-рабочая схема двушки

Прекрасная схема, и шинки нулевые не нужны.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 17:48:39

#6294985

Vadim 161 написал: шинки нулевые не нужны.

Зато у автора будет их вагон...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.03.2018 в 17:56:12

#6294992

MaSeVi, ага. Но можно поступить как Radio, и собрать прекрасную схему на двухполюсниках.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 17:58:38

#6294997

Vadim 161 написал: Но можно поступить как Radio, и собрать прекрасную схему на двухполюсниках.

Всецело соглашусь, но мало кто хочет: цена, да и размеры отпугивает, если АВ под 20 шт.))) Я только один, и то пока в теории, на 2Р в этом году буду собирать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.03.2018 в 18:09:38

#6295006

MaSeVi написал: цена, .... отпугивает, если АВ под 20 шт.

Можно рассмотреть ИЭК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 18:20:20

#6295015

megrad написал: Можно рассмотреть ИЭК.

Нет, спасибо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 18:58:48

#6295040

MaSeVi написал: Нет, спасибо...

Вас не поймешь, то цена не нра, то нет спасибо. :confused:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.03.2018 в 19:07:28

#6295045

MaSeVi написал: Нет, спасибо...

Зря батенька.....Вот если бы предложил ЕКФ или ТДМ, то понял Ваш отказ, а так ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 19:12:01

#6295049

Radio написал:

MaSeVi написал: Нет, спасибо...

Вас не поймешь, то цена не нра, то нет спасибо. :confused:

Radio, Где я про цены писал, что именно мне не нравится?) Я про заказчиков...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 19:18:22

#6295054

MaSeVi, заказчикам всегда надо предлагать лучшее! А лучше иека* нет ничего! :a

*за такую цену

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу