Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 16:50:22

#6294917

Приветствую!Прошу профи посмотреть мой проект щита в 2комн. квартире и помочь советом,если что не так. Дом-новостройка.Все автоматы 6кА,тип С,кроме 10А на свет,они тип В.Разница в цене не большая,но если критично,то оставлю тип В на свет. На счет света вопрос-не будет ли проблем с ложным срабатыванием УЗО тип А,если освещение на светодиодных лампах Ecola GX53? Щит Хагер Гольф на 48 модулей.Модулька-Легранд серии DХ3.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 16:57:15

#6294924

Мирумир написал: Щит Хагер Гольф на 48 модулей

Как обычно: всего много, а щит - кроха))) На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16. Везде ставьте автоматы С, новостройка же. На Нептун за глаза С10, на кабеле немного сэкономите. Много линий на свет и все они под одним УЗО, распределите. Вам достаточно 3-4 УЗО и можно радоваться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.03.2018 в 16:57:39

#6294925

УЗО можно совсем безболезненно сократить вдвое. Всё освещение под одно УЗО - плохо. Кондеи будут с прямым подключением ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:00:15

#6294927

Мирумир написал: помочь советом,если что не так

Помогаю: слишком много узо и автоматов, можно сократить раза в 2-2,5 даже без малейших компромиссов.

Мирумир написал: Щит Хагер Гольф на 48 модулей.Модулька-Легранд серии DХ3

Почему не щит легранд, модулька - хагер? :confused:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.03.2018 в 17:04:37

#6294934

Мирумир, селективное УЗО в квартире не нужно. Свет разнести под разные УЗО и достаточно 2 групп? Тёплый пол, ОПС планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:05:25

#6294936

MaSeVi написал: Как обычно: всего много, а щит - кроха)))

Сначало вообще хотел все это в 36 модульный засунуть,но потом переборол себя и решил ставить 48.)

MaSeVi написал: На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16.

Да,знаю,но решил перестраховаться,так надежнее.Тем более,сейчас кабели написано 2,5кв.мм.,а на самом деле 2.

MaSeVi написал: На Нептун за глаза С10, на кабеле немного сэкономите.

Есть мысль в будущем еще что то туда воткнуть.Опять же ,люблю запас.При таких сумасшедших тратах это экономия копейки.

MaSeVi написал: Много линий на свет и все они под одним УЗО, распределите.

Была такая мысль.Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось.Если в одной из комнат будет утечка и вырубит УЗО,то отключив автомат этой комнаты на время ремонта,я не оставлю без света всю квартиру.Разве нет?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

27.03.2018 в 17:05:57

#6294938

megrad написал: селективное УЗО в квартире не нужно.

А оно и не в квартире, вон вертикальной штрих-линией отделено...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:05:58

#6294939

MaSeVi написал: Вам достаточно 3-4 УЗО и можно радоваться...

Что Вы предлагаете оставить без УЗО?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:06:34

#6294940

Мирумир написал: ,то отключив автомат этой комнаты на время ремонта,я не оставлю без света всю квартиру.Разве нет?

Нет.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:06:36

#6294941

Radio написал: Почему не щит легранд, модулька - хагер? :confused:

Первый не понравился внешне,вторая-дороже Легранда.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:07:06

#6294943

Мирумир написал: Что Вы предлагаете оставить без УЗО?

Всё под узо, но их 3-4 на всё достаточно.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:07:37

#6294944

Radio написал: Помогаю: слишком много узо и автоматов, можно сократить раза в 2-2,5 даже без малейших компромиссов.

Хотел,но не увидел,где можно сократить.Ваше предложение?

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:08:54

#6294948

Vadim 161 написал: УЗО можно совсем безболезненно сократить вдвое. Всё освещение под одно УЗО - плохо. Кондеи будут с прямым подключением ?

Чем плохо под одним УЗО свет?Выше написал решение проблемы.Кондеи на прямую,без розетки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2018 в 17:10:26

#6294952

Мирумир написал: Чем плохо под одним УЗО свет? Выше написал решение проблемы

Выше вам написали "Нет". Это не решение проблемы.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.03.2018 в 17:10:42

#6294954

megrad написал: селективное УЗО в квартире не нужно.

Его нет в квартире,в общем коридоре от застройщика.

megrad написал: Тёплый пол, ОПС планируете?

Нет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу