Radio написал: Помогаю: слишком много узо и автоматов, можно сократить раза в 2-2,5 даже без малейших компромиссов.
Хотел,но не увидел,где можно сократить.Ваше предложение?
27.03.2018 в 17:07:37
Radio написал: Помогаю: слишком много узо и автоматов, можно сократить раза в 2-2,5 даже без малейших компромиссов.
Хотел,но не увидел,где можно сократить.Ваше предложение?
27.03.2018 в 17:08:54
Vadim 161 написал: УЗО можно совсем безболезненно сократить вдвое. Всё освещение под одно УЗО - плохо. Кондеи будут с прямым подключением ?
Чем плохо под одним УЗО свет?Выше написал решение проблемы.Кондеи на прямую,без розетки.
27.03.2018 в 17:10:26
Мирумир написал: Чем плохо под одним УЗО свет? Выше написал решение проблемы
Выше вам написали "Нет". Это не решение проблемы.
27.03.2018 в 17:12:50
Мирумир написал: Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось
Пардон, а где стыковать разные сечения
Мирумир написал: Что Вы предлагаете оставить без УЗО?
Я такого не предлагал, просто у Вас их много. Кроме того, у Вас сейчас для шести УЗО нужно 6 нулевых шин, которым нужно место. В комплектации Гольфа на 48 модулей одной шине N/PE. Надо докупать будет 5 N шинок. И штатной PE не хватит, у Вас 22 линии. а шина на 14 отв. за минусом одного отверстия, куда придёт штатный РЕ из этажного...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 17:14:47
Мирумир написал: На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16. Да,знаю,но решил перестраховаться,так надежнее
Совершенно бессмысленная перестраховка. Тем более Вы бы в магазинах посмотрели бы штатные шнурки этих духовок - будете удивлены...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 17:22:12
Мирумир написал: не увидел,где можно сократить.Ваше предложение?
Вот хорошая, проверенная, 146%-рабочая схема двушки. Разница только в том, что тут три сплита, бойлер накопительный, посудомойки нет (но её добавить не вопрос).
Ну впереди еще вн и узм, условно не показаны. И да, это как раз 48-модульный хагер, чтобы вы понимали.
27.03.2018 в 17:32:59
Мирумир написал: Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось.
где вы их собрались стыковать, если не секрет? :a
27.03.2018 в 17:48:39
Vadim 161 написал: шинки нулевые не нужны.
Зато у автора будет их вагон...