27.03.2018 в 19:30:03
Radio написал: заказчикам всегда надо предлагать лучшее
Разумеется, никто Вашим заказчикам не запрещает это делать))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 19:30:30
MaSeVi написал: что именно мне не нравится?) Я про заказчиков...
А там одно требование, чтоб не как в боинге ... 3 АВ и нормально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2018 в 10:10:10
MaSeVi написал: Пардон, а где стыковать разные сечения
Это у меня мысль была про разное сечение кабелей в один автомат.Например,на автомат 16А подключить розеточную группу и свет в одной из комнат.
Radio написал: Мирумир написал: ,то отключив автомат этой комнаты на время ремонта,я не оставлю без света всю квартиру.Разве нет?
Нет.
Почему нет?Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?
Radio написал: Всё под узо, но их 3-4 на всё достаточно.
Т.е. Вы считаете,что нет смысла соблюдать правило-сумма номиналов Автоматов должна быть примерно равна номиналу тока УЗО?В принципе,подумал,может быть и действительно так.Допустим,под УЗО 63А я посажу 8 автоматов на общую сумму номинальных токов 100А.При полной нагрузке УЗО не должно сгореть,т.к. сработает входной автомат на 50А.Тогда для какого случая предусмотрено это правило?
MaSeVi написал: у Вас сейчас для шести УЗО нужно 6 нулевых шин, которым нужно место. В комплектации Гольфа на 48 модулей одной шине N/PE. Надо докупать будет 5 N шинок. И штатной PE не хватит, у Вас 22 линии. а шина на 14 отв. за минусом одного отверстия, куда придёт штатный РЕ из этажного...
Понял,сейчас подправлю схему.Никуда не уходите)
Radio написал: Вот хорошая, проверенная, 146%-рабочая схема двушки. Разница только в том, что тут три сплита, бойлер накопительный, посудомойки нет (но её добавить не вопрос).
Спасибо,пошел анализировать и править.
megrad написал: Такой не устроит ссылка?
Слишком большой и хочется со стеклянной дверью.
28.03.2018 в 10:18:36
Считаете,что для санузла достаточно УЗО 30мА вместо 10мА?
28.03.2018 в 10:33:31
Мирумир написал: Почему нет?Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?
Нейтраль остаётся в игре .
И это пройдёт ...
28.03.2018 в 10:33:56
Мирумир написал: Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?
Если утечка по фазе, то да, если где-то ноль подзамыкает на РЕ, то нет.
Вечный студент
28.03.2018 в 10:57:30
Мирумир написал: Это у меня мысль была про разное сечение кабелей в один автомат.Например,на автомат 16А подключить розеточную группу и свет в одной из комнат.
Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.
Мирумир написал: Слишком большой и хочется со стеклянной дверью.
У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.
Мирумир написал: Допустим,под УЗО 63А я посажу 8 автоматов на общую сумму номинальных токов 100А
И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 11:33:55
MaSeVi написал: Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.
Да,спасибо,уже понял.
MaSeVi написал: У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.
После правки схемы я вообще рассчитываю на щит в 36 модулей)
MaSeVi написал: И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...
Да,но тогда для чего создавалось это правило ,что сумма токов автоматов не больше тока узо?
28.03.2018 в 11:37:14
Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.
28.03.2018 в 11:39:52
Мирумир написал: щита Хагер Гольф на36 модулей.
Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 11:46:07
MaSeVi написал: Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.
34 получается. Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт.Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт) тем более место в щите хватает,2 модуля остаются свободны.Может реле времени поставлю отдельно на холодильник) Больше по схеме нет замечаний,считаете ее рабочей?
28.03.2018 в 11:50:11
Мирумир написал: Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.
Схема годая , но щит лучше взять на 48 модулей . По 4 рейкам идеально распределите и проводники проведете .
28.03.2018 в 11:55:03
Мирумир написал: 34 получается.
35.
Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А
2-х будет за глаза, куда 4 то!
Мирумир написал: Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт
А в комнате будет включен второй утюг включен что ли?)) Наверняка, кроме телевизора больше не будет включено ничего.
Мирумир написал: считаете ее рабочей?
Рабочая, но жутко неоптимальная. Когда будете все подключать - сразу вспомните форум))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 11:55:58
Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт.
На кухне достаточно две линии розеток . Одна на фартук , вторая, та которая с балконом , свободного использования . Ведь все стационарные приборы у вас имеют свои линии.