Мирумир, Если бы из-за только одного автомата. Ну, слушать не хотите - можете уже нащёлкивать модульное на ДИН рейку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.03.2018 в 21:24:24
Мирумир написал: Вы говорите,что схема рабочая,но слишком избыточная из-за одного автомата
Я? Ни разу такого не говорил про один автомат. Я вам предложил схему на 15 ав, полностью подходящую для вашей двушки. Всего-то заменить один сплит на посудомойку и взять на проточник больший номинал, чем указан для накопительного.
Мирумир написал: схема рабочая,но слишком избыточная
Любая избыточная схема - рабочая. Можно фаршировать до бесконечности. :)
28.03.2018 в 21:24:58
dokar написал: У вас на кухне две линии розеток . Так вот с балконной отвод на фартук , там где более реально соберётся вся кухонная техника которой вы опасаетесь перегрузить первую линию . Делаете там на каждую группу по три розетки на фартуке и все , вопрос закрыт
Не понял.Сейчас у меня на кухне по схеме 4 автомата.Там не только фартук,но еще блок розеток на отдельном столе,где будет чайник и тостер.Вы предлагаете розетки кухни1и2+балкон на один автомат, а розетки кухни 3,4 на второй автомат?
28.03.2018 в 21:27:06
Мирумир написал: .Там не только фартук,но еще блок розеток на отдельном столе,где будет чайник и тостер
А зачем? Чайник, тостер и всё, что у вас на "фатуке", прекрасно себя чувствуют на одном автомате. И свч туда же. Кроме выделенных линий (плита, духовка, холодильник, пмм) для всего остального нужен всего один автомат.
28.03.2018 в 21:28:02
Radio написал: Любая избыточная схема - рабочая. Можно фаршировать до бесконечности. :)
Ну а так то можно вообще поставить два автомата,один на розетки,второй на свет,как я сейчас живу 20 лет,и нормалек.)
28.03.2018 в 21:29:14
Мирумир написал: ...живу 20 лет,и нормалек.)
Вас даже это не наводит на разумные мысли о достаточности? :)
28.03.2018 в 21:32:22
Radio написал:
Мирумир написал: .Там не только фартук,но еще блок розеток на отдельном столе,где будет чайник и тостер
А зачем? Чайник, тостер и всё, что у вас на "фатуке", прекрасно себя чувствуют на одном автомате. И свч туда же. Кроме выделенных линий (плита, духовка, холодильник, пмм) для всего остального нужен всего один автомат.
Radio, Т.е. Вы считаете нормальным на одном автомате А16 СВЧ 0,9кВт+чайник 2,2кВт+тостер 1кВт+мультиварка 0,9кВт+Кофемашина 1,5кВт, Итого 6,5кВт?
28.03.2018 в 21:33:09
Мирумир, вот такая-же двушка, только без всего лишнего, делать что-то большее смысла нет. Схема эта реальная, которая давно уже мною реализована на одном из объектов. На мой взгляд это разумный максимум.
Грубый, но справедливый
28.03.2018 в 21:34:14
Radio написал: Вас даже это не наводит на разумные мысли о достаточности? :)
Нет)Это меня лишь наводит на то,что дико это не удобно,когда при неисправном одном приборе вырубаются все розетки в квартире.
28.03.2018 в 21:34:28
Мирумир написал: А16 СВЧ 0,9кВт+чайник 2,2кВт+тостер 1кВт+мультиварка 0,9кВт+Кофемашина 1,5кВт
И всё это у вас конечно всегда работает одновременно ?
Грубый, но справедливый
28.03.2018 в 21:37:43
Мирумир написал: Т.е. Вы считаете нормальным на одном автомате А16 СВЧ 0,9кВт+чайник 2,2кВт+тостер 1кВт+мультиварка 0,9кВт+Кофемашина 1,5кВт, Итого 6,5кВт?
Разумеется, считаю. Даже в том случае, когда это работает одновременно.
28.03.2018 в 21:38:52
Мирумир написал: .Вы предлагаете розетки кухни1и2+балкон на один автомат,
На вашей схеме это две отдельные группы на отдельных автоматах .
Мирумир написал: .Там не только фартук,но еще блок розеток на отдельном столе,где будет чайник и тостер.
Вот на этот островок и делаем отвод с " балконной" группы, она же и розетки кухни свободного назначения - питает .
Мирумир написал: а розетки кухни 3,4 на второй автомат?
Эти группы вообще не нужны . Две указанные выше группы закрывают все кухонные и балконные потребности в розетках . Практически Вадим вам это и нарисовал .
28.03.2018 в 21:39:50
Vadim 161 написал: Мирумир, вот такая-же двушка, только без всего лишнего, делать что-то большее смысла нет. Схема эта реальная, которая давно уже мною реализована на одном из объектов. На мой взгляд это разумный максимум.
Там нет некоторых потребителей,которые есть у меня,тот же проточник и неотключаемая линия. Почему на входе Вы поставили DX3,а все УЗО и автомат ТХ3?В чем разница между этими сериями?
28.03.2018 в 21:41:28
Radio написал: Разумеется, считаю. Даже в том случае, когда это работает одновременно.
Но это работа на пределе.Я инженер и привык делать с запасом прочности.Не считаю это глупостью.
28.03.2018 в 21:42:34
Vadim 161 написал: И всё это у вас конечно всегда работает одновременно ?
Конечно нет.Но не исключаю,что однажды будет работать.Не хочу думать,когда что включить,чтобы не выбил автомат.