dokar написал:
Схема годая , но щит лучше взять на 48 модулей . По 4 рейкам идеально распределите и проводники проведете .
Ок,возможно Вы правы,возьму щит на 48.Подберу картину потом и закрою,если будет глаз резать.
MaSeVi написал:
2-х будет за глаза, куда 4 то!
Я перестраховщик)Тем более,если щит на 48 будет.Напрягает одно,что в мокрой зоне нет УЗО на 10мА.
MaSeVi написал:
А в комнате будет включен второй утюг включен что ли?))
Наверняка, кроме телевизора больше не будет включено ничего.
Ну почему?) К примеру,в коридоре один гладит,а второй в это время пылесосит в комнате.
MaSeVi написал:
Рабочая, но жутко неоптимальная. Когда будете все подключать - сразу вспомните форум))
А в чем неоптимальность?В лишних двух автоматах?